| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Пт 15 Авг, 2008 6:23:20 Заголовок сообщения: 1756-CNBR и горячий резерв |
|
|
Есть две корзины. В каждой установлены процессор 1756-L55, модуль горячего резерва SRM и 2 модуля 1756-CNBR. Все отлично работает, все синхронизируется. Вылетает модуль 1756-CNBR. Ставим другой - и он выдает ошибку !Cpt и естественно ни о какой синхронизации речи быть не может. Естественно что модуль абсолютно такой же как и тот что вылетел (имеется ввиду что та же модель, та же ревизия и т.п.)
Вопрос - это проблема в настройке сети или в чем то другом? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 15 Авг, 2008 19:12:15 Заголовок сообщения: |
|
|
Это не сеть, это модуль. Описание ошибки таково:
!Cpt CNB has determined that it is not compatible.
Попробуйте перешить его той же ревизией, что в "зеркальной" корзине (или оба новейшей ревизией). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Пн 18 Авг, 2008 10:26:32 Заголовок сообщения: |
|
|
Сегодня началась такая же проблема в другом шкафу. Причем модули вылетают вот с такой ошибкой: Fault: Rev 11.002 Build 003 Redfwdopen.c line 1516 DIAG A0x000006 B0x000000
Прошивка используеться из подходящего для резерва bundle (иначе резерв просто не работал бы) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 18 Авг, 2008 14:20:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| А вы проделали процедуру замены кипера, как это указано по предоставленной коллегой ссылке? Модули исправны, прошиты идентичной ревизией? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Чт 21 Авг, 2008 8:27:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Провели небольшой эксперимент длительностью больше суток. Отключили горячий резерв и посмотрели на результат. Модули прекрасно работают без ошибок. Включили горячий резерв и примерно через час получили все ту же ошибку.
Что ж - будем ждать останова доменной печи и разбираться с настройками сети. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 21 Авг, 2008 11:20:19 Заголовок сообщения: |
|
|
ОК, ждём результатов!  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|