Попытался использовать модуль 1756-DHRIO для подключения нескольких FLEX по сети RIO. Но возникла проблема: через RSLinx слот, в котором сидит этот модуль не отображается, а на модуле индикатор "ОК" постоянно горит красным. В руководстве от Rockwell на этот счет предлагают перезагрузить модуль. А как и с помощью чего это сделать?
Последний раз редактировалось: anton (Пт 01 Авг, 2008 5:49:12), всего редактировалось 1 раз
Выдержка из Manual по этому поводу:
"If the Module OK indicator is: OK
Module Status: In major fault
Recommended Action: Reboot module. If red reoccurs, replace module"
Понятно. Вам нужно перепрошить модуль более новой ревизией firmware. Имейте в виду, что Вы не можете перепрошить с 6.1 сразу на 6.3, а сперва нужно прошить 6.2, а только потом 6.3.
Проверьте, не Ваш ли это случай:
Цитата:
1756-DHRIO Series D revision 6.1 Stops Responding.
Question
1756-DHRIO Ser D revision 6.1 Stops Responding
Answer
1756-DHRIO/D Revision 6.1 Stops Responding
Problem: It has been identified that 1756-DHRIO series D firmware version 6.1 modules may stop communicating with external devices via DH+ or Remote I/O under certain conditions.
Cause: After 100 connections have been made to the module an error occurred that caused future connections to produce timeout errors until the module was reset. This happened with any kind of connection, such as, block transfers, DH+, CIP generic, etc.
This anomaly may cause the following symptoms:
* The module errors with error code 203 and 100 when trying to do Block Transfers un-cached to an I/O module. The Block transfers will not resume after the communication is interrupted.
* Communication with RSLogix 5000 software can no longer be established. Message "Not a Logix Controller" (error 701-8004204C). Communication will not resume until module is reset.
* Messages (MSG) going through the module may not complete and fault.
* The Module may not work in some hardware gateway applications, particularly with PLC3 to PLC3 messaging via DHRIO gateway.
* RSLinx Software tries to access device properties, the user gets a message "Unable to establish communications with the device".
Solution:
* Temporary fix is to power cycle the r6.1 module and it's good for another 100 connections.
* Cure is to Flash upgrade 1756-DHRIO/D module firmware to version 6.2 or higher. Firmware available for download at
or from your local distributor. Please note that FW 6.2 is incompatible with Ser A, B and C modules.
=================
You cannot flash a 6.1 revision module directly to 6.3. You must first flash the module ot 6.2 then to 6.3. Going directly from 6.1 to 6.3 will cause the module to not power up.
In one case the module displayed “++++;A9;>++++x1yo” after attempting to go from 6.1 to 6.3 directly. Once this occurs the module will have to be returned for repair.
==================
Other Notes
Please note that it is NOT POSSIBLE to re-flash:
- Series D module back to Series C rev 5.x or earlier
- Series A, B, C to Series D rev 6.2 or higher
Последний раз редактировалось: oldDad (Ср 06 Авг, 2008 10:39:42), всего редактировалось 1 раз
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах