Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Обработка алармов аналоговых сигналов
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Обработка алармов аналоговых сигналов

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Den
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 08, 2007
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Уфа

СообщениеДобавлено: Пн 08 Окт, 2007 6:16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, коллеги, ответьтьте пожалуйста на вопрос: как можно зацепить алармы сигналов, идущих на вход аналогового модуля 1769-IF8. При помощи каких инструкций это делается, тип процессора MicroLogix 1500 LRP серия С. Заранее благодарен за помощь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 08 Окт, 2007 9:50:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Аларминг в полной мере можно реализовать только в RSView, с квитированием, логированием и гибкой настройкой аварийных границ. Делается это в Tag Database. Там существует специальный редактор алармов.
Непосредственно в контроллере можно сделать простейшую логику с использованием функций сравнения, но это, безусловно, только полумеры.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Den
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 08, 2007
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Уфа

СообщениеДобавлено: Пн 15 Окт, 2007 7:18:03    Заголовок сообщения: Спасибо за информацию... Ответить с цитатой

Спасибо, SimpleX, как я понял про алармы тегов MicroLogix, то работать с ними можно только в родной скада, а в моем случае необходимо использовать InTouch, следовательно использовать встроенные средства алармирования не получится. Поправьте меня, если я не прав...Спасибо за помощь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 15 Окт, 2007 18:52:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Я не очень знаком с InTouch, но про RsView могу сказать, что для RsView абсолютно безразлично, с какого оборудования идут данные, будь то RsLinx, либо же сторонний OPC-сервер. Есть тег, и для него настраиваются уставки срабатывания алармов, а откуда тег берет данные - неважно. Возможно, такой же или схожий механизм имеет InTouch. Так что пробуйте!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Вт 16 Окт, 2007 3:36:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
Да, в базе тегов InTouch также есть редактор алармов, он немного отличается от редактора в RSView, там можно настроить 4 пороговых значения для аналогового тега. Почитайте руководство пользователя к InTouch там все есть. Источник данных значения не имеет, это всего лишь адрес для тега.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 08, 2007
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Уфа

СообщениеДобавлено: Вт 16 Окт, 2007 10:33:40    Заголовок сообщения: Еще по поводу алармов.... Ответить с цитатой

Дело в том, что в Интач алармы конечно есть, однако их можно использовать только для визуального отображения сигнала тревоги, но не для аварийных отключений по превышению контролируемым параметром определенной уставки.....аварийные отключения связываются с "алармами", прописанными в самом ПЛК, уровни отключений должны быть изменяемы средствами HMI (сверху)....т.е. порог срабатывания вводится сверху, а обработка и генерация тревоги происводится в ПЛК. В MicroLogix 1500 из прграммы программирования ПЛК RSLogix500 можно задавать пороги срабатывания алармов для входных сигналов аналоговых модулей (IF8), однако как достучаться до этих порогов и до самих генерируемых алармов при помощи "неродной" СКАДА InTouch - не понятно. Я выхожу из положения примитвно сравнивая каждый тег с задаваемыми уставками (переменными, которые задаются сверху) и по результатам генерирую собственные биты алармов, если есть более простой вариант в моей ситуации - помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 16 Окт, 2007 12:54:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
...как достучаться до этих порогов...

В руководстве на 1769-IF8 про Configuration File написано: "Not all controllers support program access to the configuration file. Refer to your controller’s user manual."
Т.е. для ML1500 никак.
Цитата:
... и до самих генерируемых алармов ...

См. руководство на 1769-IF8 - слова 9, 10 и 11 - биты на все ситуации по всем каналам.
Например: "Word 10, bits 3, 7, 11, and 15 and Word 11, bits 3, 7, 11, 15 contain the low alarm flag bits for input channels 0 through 7."
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 08, 2007
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Уфа

СообщениеДобавлено: Ср 17 Окт, 2007 5:51:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за помощь, dv_, вроде по алармам все понятно, хотя я знал, что доступ к файлу конфигурации имеется не для всех ПЛК, однако в мануале на ML1500 (на русском языке) по этому вопросу ничего не написано.....если Вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку на литературу, где это можно прочесть....может еще по отличиям ПЛК ML1500 различных серий (серия А, В, С). Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 17 Окт, 2007 6:50:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Den писал(а):
Спасибо за помощь, dv_, вроде по алармам все понятно, хотя я знал, что доступ к файлу конфигурации имеется не для всех ПЛК, однако в мануале на ML1500 (на русском языке) по этому вопросу ничего не написано.....если Вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку на литературу, где это можно прочесть....может еще по отличиям ПЛК ML1500 различных серий (серия А, В, С). Заранее благодарен.


http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/browse_results.hcst?lineTitle=MicroLogix%201500%20System&familyTitle=Programmable%20Logic%20Controllers&categoryTitle=Programmable%20Controllers&xLanguage=EN%20-%20English&CategoryId=0012&FamilyId=0088&passedLangVal=EN%20-%20English
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 08, 2007
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Уфа

СообщениеДобавлено: Ср 17 Окт, 2007 9:58:16    Заголовок сообщения: Спасибо за ссылку.... Ответить с цитатой

Спасибо за ссылку, dv_, кое-что прояснил, хотя про доступ к алармам и про файл конфигурации там ничего не нашел.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 08, 2007
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Уфа

СообщениеДобавлено: Пн 22 Окт, 2007 13:30:56    Заголовок сообщения: Всем участникам обсуждения большое спасибо. Ответить с цитатой

Спасибо большое за помощь, Alek, действительно очень помог советом......до этого опирался на переведенные мануалы, но там, как оказалась информация далеко не полная, так что урок усвоил. Всем участникам обсуждения также большое спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Med
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 26, 2008
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 15 Сен, 2008 20:08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня вот такой вопрос, модули 1756-IF8H имеют богатые настройки и в частности имеют физические сигналы алармов 4-х уровней, которые можно вытянуть из самого модуля, стоит ли их тянуть в RSView или обрабатывать аналоги средствами SCADA?
_________________
инженер АСУ ТП
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 15 Сен, 2008 20:40:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Зачем обрабатывать алармы в SCADA? Для этого есть контроллер. А начиная с версии 16 RSLogix5000 имеет даже команды обработки алармов в составе системы команд.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Med
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 26, 2008
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Сен, 2008 4:37:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

я имею ввиду, что вытаскивать дискеретные сигналы алармов на верх нет смысла, по-моему достаточно вытащить сигнал ChannalData и дальше настроить пороги срабатывания алармов в RSView. тк тащить и привязывать лишние сигналы занимает время. Конечно возможно я как то не так рассуждаю, поправьте если что
_________________
инженер АСУ ТП
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.139 секунды
/n