При создании в RSView тэга с Data type: Long Integer и Address: L30:0
выдается ошибка "Invalid SLE file type".
Как задать в RSView тэг для данных Long Integer?
Или как вывести переменную L30:0 в RSView? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 19 Авг, 2008 10:41:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| Здесь |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sapsan Новичок


Зарегистрирован: Aug 19, 2008 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 22 Авг, 2008 21:19:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Direct Driver: PLC-2. PLC-3. PLC-5. PLC-5 Enhanced. SLC 5. SLC 5 Enhanced не поддерживают Long Integer
Остается вход, использовать OPS Server.
Тоесть создать Node OPS Server и в tag прописать. пример:
Data type: Long Integer
Type: Device
Node name: OPS
Address: [PLC_1]L25:0 |
|