Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSView SE. Повреждена база тегов
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSView SE. Повреждена база тегов

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Вт 02 Сен, 2008 8:25:36    Заголовок сообщения: RSView SE. Повреждена база тегов Ответить с цитатой

Доброго времени суток, Никак не можем, пока , побороть одну проблему.
Периодически возникает следующая ситуация:
1.перестают обрабатываться производные теги
2.на объектах перестает отображаться свойство fill
3.со временем перестают передаваться данные
4.при попытке открытия tag database в RSView Studio выскакивает сообщение "AOAInitialize failed"
5.в factory talk diagnostics примерно в это время появляются ошибки по производным тегам типа "the item ... does not exit any server" или

так "the tag ... has not been activated"
На сервере установлено только office и rockwell (RS view SE release 4.0 CPR 7)
Иногда помогает перезагрузка сервера
Вопросы: что может приводить к тому что повреждается база тегов?
нужно ли периодически чистить кэш? Question
Прочитал id 21162, id 28901, id 34001, id 40070, id 26426 - пока ответов на свои вопросы не нашел.
Причина не установлена - проблема скоро наверно даст о себе знать... Surprised Может, кто подскажет в какую хоть сторону смотреть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 03 Сен, 2008 14:49:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По этому поводу могу дать пару советов.

Совет первый. Проектанты не всегда учитывают нагрузку, возлагаемую на сервер, и перегружают весь проект, что может вызвать подобные ситуации. О возможностях системы в различных сборках, в том числе и в CPR7 можно почитать в Knowledgebase, ID 32549. В случае, если у Вас есть TechConnect, есть статья ID 31196, в которой описан способ получения информации по загрузке процессора/памяти процессами RSView SE.

Совет второй. Из личного опыта, обрисованная ситуация может возникать в случае, когда сервер вынужден лопатить непосильное для него количество Derived Tag-ов. Исходя из нашего опыта, количество одновременно работающих моделей Derived Tags не должно превышать 20 шт. Если в обсуждаемой системе их больше, необходимо провести оптимизацию вычислений и максимально возможное количество вычислений перенести в контроллер.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования