Добавлено: Пн 16 Янв, 2006 11:34:11 Заголовок сообщения: Проблемы с редактированием программы в RSLogix5
Добрый день всем. Уменя возникли проблемы с программированием в RSLogix5.Я подключаю ноутбук делаю GO Online.Проект с контролера загружается в программу.
Выхожу в OFF Line режим и начинаю её редактировать. Выбираю LAD, добовляю в середине новую строку, ставлю вход и выход, назначаю их и делаю комментарий. Сохраняю проект и загружаю LAD в контролер. Перехожу в ON Line. Дальше прилагаю картинки что я делал.
Включаю пилу, вход I:026/06 появляется а выход нет.
Также насильно включаю вход, а выход также не появляется.
Выход O:035/01 больше ни где не используется, в перекрестных ссылках указано только одно место LAD2 строка 0332.Надеюсь на скорейшею вашу помощь. С уважением Бунтов Константин.
Ага!
Извините, что захламил форум , но косяк я нашёл сам.
Оказывается, есть функция (MCR), которая открывает и закрывает целые части програмы, т.е. если перед первым (MCR) значение true, то после него программа активна до следующего (MCR).
...Просто надо поучиться......