Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Связка Kepserver - MVI56-MCM, кто то делал?
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Связка Kepserver - MVI56-MCM, кто то делал?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
alekos
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 11, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Май, 2009 7:35:27    Заголовок сообщения: Связка Kepserver - MVI56-MCM, кто то делал? Ответить с цитатой

Мы хотим получать данные из MVI56-MCM через Kepserver в WinCC. КТо то делал что то подобное? Меня больше всего интересует связка MVI56-MCM - Kepserver. Вообще насколько я понимаю, для того, чтобы внешний OPC сервер читал данные по Modbus RTU никаках специальных драйверов для MVI56 не требуется, достаточно общего драйвера modbus. Или я неправ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 11 Май, 2009 8:48:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Когда Вы установите и сконфигурируете MVI56-MCM так, как описано в Users Manual, в проекте ControlLogix у Вас появится соответствующая група тэгов. Эти тэги процессора ControlLogix видны так же, как и другие, со стороны RSLinx или, если Вы хотите использовать KepServer, то через него. Любая посторонняя аппликация, включая WinCC, может затем получить эти данные через канал OPC.

Не совсем, правда, понятно, зачем Вам KepServer, и о каких драйверах Modbus идёт речь. Устройства Modbus подключаются к MVI56-MCM и к OPC не имеют никакого отношения.

Смотрите также KB ID 55636, там приведены ссылки на Quick Start и на примеры кода.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alekos
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 11, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Май, 2009 18:50:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Фишка в том, что все уже сконфигурировано. Есть ControlLogic 5555 и MVI56-MCM + прописанные теги с адресами регистров PLC modbus. RSLinx у нас нет, зато есть WinCC и Kepserver. В компьютере есть PCI карта с RS485 с поддержкой Modbus. На сколько я понимаю, нужно подсоединиться кабелем DB9 к этой карте, на другой стороне будет разъем RJ45, который будет втыкаться в MVI56 и тогда через OPC можно будет получить значения этих тегов. Соответственно подсоединить WinCC к OPC и делать визуализацию. Все верно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 11 Май, 2009 19:08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если Вы хотите получить из процессора ControlLogix какие-то тэги, то Вам нужно установить Kepserver на Ваш компьютер, установить в каркас ControlLogix модуль Ethernet 1756-ENBT и получать тэги из процессора этим KepServer. Затем KepServer сможет предоставить эти данные любой аппликации (например WinCC) через OPC. Это по "высокой" стороне.

По "низкой" стороне - шине ModBus - Вы должны подключить MVI56-MCM с помощью разъёма RJ45 в сегмент ModBus. Модуль может работать и как master, и как slave. К OPC эти разъёмы отношения не имеют.

Не совсем понятно, каким образом Вы собираетесь использовать свою карту PCI карта с RS485 с поддержкой ModBus.

Если Вы хотите использовать карту в компьютере, как master, а MVI56-MCM как slave, это можно. Тогда карту и модуль нужно соответствующим образом сконфигурировать, и тогда данные процессора могут посылаться через MVI56-MCM на master - Вашу карту. Если KepServer умеет забирать с неё данные и передавать через OPC в WinCC, то Ваша задача решается. Но эта передача будет очень медленной.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alekos
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 11, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 11 Май, 2009 19:46:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Там данных то кот наплакал - около 40 аналоговых значений и 70 бинарных. Я думаю, что затыков быть не должно. Что то докупать для соединения по Ethernet мы не хотим, т.к. это приведет к переконфигурации ControlLogic, а влезать в него мы не имеем права - это не наше оборудование, нам надо только данные считать и визуализировать. По этому ищем соответствующее решение. Насколько я понимаю, вариант, который я указал рабочий, если только PCI карта может быть мастером и Kepsever видит ее. У нас в спецификации к тегам указаны модбас команды (например 03) и Register Address PLC Modbus.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 12 Май, 2009 3:27:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чтобы работать с модулем MVI56-MCM, то его надо описать процессору, а потом для него надо писать программу или использовать Add-On инструкцию, чтобы этот модуль передавал в порт ModBus данные из процессора. Если вы не собираетесь изменять программу контроллера, как Вы собираетесь это реализовать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alekos
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 11, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Май, 2009 6:45:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Там все уже описано и подготовлено.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 12 Май, 2009 11:47:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Что то докупать для соединения по Ethernet мы не хотим, т.к. это приведет к переконфигурации ControlLogic, а влезать в него мы не имеем права - это не наше оборудование, нам надо только данные считать и визуализировать. По этому ищем соответствующее решение.


Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.

28 ноября 1866
Федор Тютчев. Избранное.

Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alekos
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 11, 2009
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Май, 2009 12:46:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ну вот, флуд пошел ...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n