Зарегистрирован: Dec 14, 2005 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 25 Ноя, 2008 14:33:24 Заголовок сообщения: Обращение к 1769L31 по PLC5 Point to Point Port0
Уважаемые господа!
Я написал поддержку протокола PLC5 для ICP DAS.
Могу обращаться от I7188 к L31 и адресовать мапированные тэги.
Но не могу обратиться от L31 к I7188.
Команда MSG не дает выбрать Port0 или Port1 в качестве направления передачи запросов.
Если у кого есть опыт работы с последовательными портами по этому протоколу, буду признателен за помощь.
И еще, я давно зарегистрировался в Knowledgebase, но не могу доступ к нужной информации, в частности: ID15169 Messaging Peer to Peer with SLC500...
Если у кого есть, пришлите на victor-palgov@yandex.ru
C уважением, Виктор Пальгов, Завод "Газпроммаш", Саратов