| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 8:36:05 Заголовок сообщения: Конвертор 1747-AIC |
|
|
Доброго дня.
Проблемма следующая. Процесор CompactLogix 1769-L32E и старенькая панелька 2711-К6С2. У проца комунникационые проты Ethernet и RS232. У панельки DH-485. Возможно ли соединить их напримую или только через конвертор? Есть конвертор старенький 1747-AIC. Если нужен конвертор, то возможно ли соединить с помощью него или нужен только 1761-Net-AIC? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 9:32:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| Нужен 1761-NET-AIC и соответствующие кабели. А лучше - новую панель с Ethernet. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 9:49:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| А процессор 1769-L31 возможно подключить напрямую к этой панели? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:34:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, нельзя. Конвертер необходим принципиально, т.к. в CompactLogix порт RS-232, а DH-485 базируется на интерфейсе RS-485.
Кроме того, опыт показывает, что CompactLogix со старыми панелями PanelView на DH-485 не работает, т.к. проблема внутри, в firmware. Порт CompactLogix понимает протокол DF-1, а не DH-485.
Разве что попробовать в панель PanelView с протоколом DH485 другое firmware от такой же панели с DF-1. Гарантии, как Вы понимаете, тут никакой быть не может. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:42:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Благодарю за исчерпывающий ответ. Просто были сомнения. В 5000 лоджике при конфигурирование он даёт на выбор либо DF1 либо DH-485.
Тогда вопрос про кабели. Какие необходимы для подключения проца и панели к конвертору? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:43:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| KostyaN писал(а): | | А процессор 1769-L31 возможно подключить напрямую к этой панели? |
Нет. Напрямую только SLC до 5/03 (включительно).
В 1769-L* для CH1 надо включать протокол DH-485. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:44:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Разве что попробовать в панель PanelView с протоколом DH485 другое firmware от такой же панели с DF-1. Гарантии, как Вы понимаете, тут никакой быть не может. |
И перепаять разъемы  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:48:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| dv_ писал(а): | | oldDad писал(а): | | Разве что попробовать в панель PanelView с протоколом DH485 другое firmware от такой же панели с DF-1. Гарантии, как Вы понимаете, тут никакой быть не может. |
И перепаять разъемы  |
Это уж само собой  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|