Добавлено: Пт 16 Янв, 2009 20:33:02 Заголовок сообщения: Искрозащита в ControlLogix |
|
|
Доброго всем дня.
Какие модули ввода/вывода серии Contrologix обеспечены искробезопасными цепями?
Проект по нефтянке, нехочется использовать дополнительных искробарьеров. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 16 Янв, 2009 22:24:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Наличие сертификации по ATEX смотрите
здесь |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Сб 17 Янв, 2009 7:57:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо oldDad ты как всегда выручаеш!!!
Считаю тему исчерпана. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Сб 17 Янв, 2009 9:00:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Опять созрел вопрос.
С сертификатом всё понятно и в нём приведён перечень оборудования.
Если взять дискретный модуль 1756-IB16 и аналоговый 1756-IF16. Защищён будет только входной сигнал с дачика или питание на датчик тоже будет искробезопасным? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 17 Янв, 2009 9:17:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| Модули сертифицированы по ATEX, как изделия. Это значит, что стандарту соответствуют все электрические цепи модуля. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Сб 17 Янв, 2009 20:11:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Мне досих пор неясно.
По всем документам модули 1756 не являются искробезопасными, не считая сертификата, в нём то как раз является. В пдфниках на эти модули нет ни слова о том что эти модули искробезопасны. Схема включения датчиков неискробезопасна. В отличии от серии Flex I/O 1797. Там то как раз указано что эти модули поддерживают стандарт ЕхО тоесть "Oil-Нефть". и соответсвенно все схемы подключения датчика идут с этих модулей. Если я ошибаюсь поправте! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 17 Янв, 2009 21:44:54 Заголовок сообщения: |
|
|
| Не совсем понимаю, в чём проблема. Если на эти модули есть сертификат Ex, то они сертифицированы по Ex. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Вс 18 Янв, 2009 7:03:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| В том то и дело что одного сертификата мало. Нужно чтобы физически, неважно аналоговые или дискретные датчики, подключались целиком к модулю и все цепи датчика были искробезопасны, как в случае 1797. Я тоже долго разбирался и выходит что модули 1756 этого необеспечиваю. Посмотрите сами файлы на мдули и схемы подключения датчиков. Поймёте что цепи питания датчиков не искробезопасны. Просто цена ошибки может стоит жизни на нефтепромысле. Поэтому пришол к выводу, что без дополнительных устройст искробарьеров не обойтись. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vsv1953 Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009 Сообщения: 39 Рейтинг: +3/-0
|
Добавлено: Ср 21 Янв, 2009 18:36:10 Заголовок сообщения: |
|
|
| KostyaN писал(а): | | В том то и дело что одного сертификата мало. Нужно чтобы физически, неважно аналоговые или дискретные датчики, подключались целиком к модулю и все цепи датчика были искробезопасны, как в случае 1797. Я тоже долго разбирался и выходит что модули 1756 этого необеспечиваю. Посмотрите сами файлы на мдули и схемы подключения датчиков. Поймёте что цепи питания датчиков не искробезопасны. Просто цена ошибки может стоит жизни на нефтепромысле. Поэтому пришол к выводу, что без дополнительных устройст искробарьеров не обойтись. |
Совершенно правильно. Сертификат дан на то что Лоджик можно помещать в опасную среду в защитной оболочке.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Чт 05 Фев, 2009 7:21:09 Заголовок сообщения: |
|
|
Продалжая тему, следующий вопрос.
В рабочей зоне какого класса опасности (G1, G2, G3), согласно стандарта ISA-71.04
возможно использование оборудования (контроллеры) Allen-Bradley? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 06 Фев, 2009 8:00:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Неужели продукция роквел непроходила сертификацию ISA-71.04?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
vsv1953 Частый гость


Зарегистрирован: Jan 21, 2009 Сообщения: 39 Рейтинг: +3/-0
|
Добавлено: Сб 07 Фев, 2009 12:18:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| KostyaN писал(а): | Неужели продукция роквел непроходила сертификацию ISA-71.04?  |
Непонятно зачем в наших условиях эта сертификация. Любое электрическое оборудование в опасной среде, должно обслуживаться только со снятием напряжения. Если не прав поправте.
Ну и хотелось бы знать конкретные условия применения. Можно в личку. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пн 09 Фев, 2009 11:55:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Запросил эту информацию у московского роквела.
Прислали файл. Продукция проходила этот стандарт. Могу скинуть кому интересно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 09 Фев, 2009 12:05:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| Скиньте, пожалуйста! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пн 09 Фев, 2009 12:44:41 Заголовок сообщения: |
|
|
| на сайт выложить не могу, поэтому берите сдесь |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|