Добрый день!
На нашем предприятии часто возникают кратковременные скачки напряжения (проблемы на подстанции), в итоге напряжение просаживается и на ПЧ появляется ошибка "F004".
Такие проблемы возникают не на всех ПЧ (для примера, из 10-ти ПЧ, расположенных в шкафу управления, 2 выпадают в ошибку, остальные 8 ошибку не фиксируют).
Вариант с установкой линейного реактора либо развязывающего трансформатора для каждого ПЧ слишком дорогостоящий.
Хотел узнать, с чем может быть связано такое разное поведение ПЧ (2 против 8-ми)? Можно ли избавиться от подобных проблем путем детальной настройки параметров (если да, то каких параметров?)?
....с чем может быть связано такое разное поведение ПЧ (2 против 8-ми)?"
Тут скорее всего три основных фактора:
1. % нагрузки ПЧ в момент просадки напряжения.
2. Состояние конденсаторов постоянного контура.
3. Разброс параметров измерения постоянного контура.
Цитата:
"Можно ли избавиться от подобных проблем путем детальной настройки параметров"
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах