Добавлено: Ср 24 Dec, 2008 6:34:41 Заголовок сообщения: Подключение к RSView32 как серверу OPC. |
|
|
Ни локально, ни удалённо не удаётся подключиться к RSView32 как ОРС-серверу со стороны ОРС-клиента - другой SCADA.
При попытке вставить переменную в ОРС-сервер RSI.RSView32OPCTagServer, выдаётся сообщение об ошибке запуска ОРС-сервера в связи с отказом в доступе.
В Startup OPC/DDE Server запущен.
Команда RTDataServerOn подана.
В чём может быть причина?
Если нужны какие-то ещё настройки, то какие? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 24 Dec, 2008 9:34:31 Заголовок сообщения: |
|
|
Работает ли Ваш клиент с другими OPC-серверами вообще?
Какой стандарт OPC поддерживает Ваш клиент?
Какая версия RSView32 у Вас используется?
Возможной причиной яможет являться то, что RSView32 - это старый продукт, он выпускается уже примерно 12 лет и поддерживает OPC 1.0 или 1.1.
Если можете включить в своём клиенте поддержу OPC 1.0 - включите.
Если Вам нужна поддержка OPC 2.0, то лучше использовать RSViewSE. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mr_Wasp Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006 Сообщения: 128 Рейтинг: +2/-0 Откуда: Липецк
|
Добавлено: Ср 24 Dec, 2008 10:11:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Попробуйте клиента OPC Test Client, который ставится вместе с RSLinx, если он зацепится к RSView32, то значит и ваш клиент должен цепляться. OPCTestClient как раз и поможет тем, как обратиться к серверу, как правильно брать теги.
С уважением,
Vitaliy D. Burtsev |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
akko Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 25 Dec, 2008 5:50:05 Заголовок сообщения: |
|
|
В качестве ОРС-клиента использовал 3 разные программы:
- Master Scada от Инсат;
- OPC Browser от Complex;
- OPC Test Client с диска RSLinx.
Версия RSLinx - 7.00. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
akko Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 25 Dec, 2008 5:51:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ошибка - версия RSView32 7.00. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 25 Dec, 2008 9:57:00 Заголовок сообщения: Re: Подключение к RSView32 как серверу OPC. |
|
|
| akko писал(а): | ...выдаётся сообщение об ошибке запуска ОРС-сервера в связи с отказом в доступе.
...В чём может быть причина?
Если нужны какие-то ещё настройки, то какие? |
| akko писал(а): | В качестве ОРС-клиента использовал 3 разные программы:
...
- OPC Test Client с диска RSLinx. | Удаленно или локально?
Для удаленных клиентов надо настроить DCOM. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
akko Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 25 Dec, 2008 12:51:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| И локально и удалённо не соединяется. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 26 Dec, 2008 9:58:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Странно, что не видно локально. Пользователь с какми правами?
Смотри события в Windows - там можешь найти ответ. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
_roma_ Новичок


Зарегистрирован: Feb 02, 2009 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 02 Фев, 2009 12:56:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если ОС Windows XP SP2 и больше, попробуйте сделать настройки, описанные здесь |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
zexxer Новичок


Зарегистрирован: Feb 26, 2009 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Россия
|
Добавлено: Чт 26 Фев, 2009 15:08:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| проблема та же...Пробовал все,что советовали,но ничего не получается...хотя и dcom настраивал...Может еще кто-нибудь поможет..Есть варианты у кого-нить? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
zexxer Новичок


Зарегистрирован: Feb 26, 2009 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Россия
|
Добавлено: Пн 02 Мар, 2009 9:42:25 Заголовок сообщения: |
|
|
| Локально Test Client OPC видит и переменные и значения,пробую скадой Rsview32 вижу переменные,но не значения, захожу в Tag Monitor status-error подскажите,пожалуйста,может я не указал какую-нибудь команду? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|