Ошибки RSView32 Runtime 1500

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
LAKER
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 20, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 13 Мар, 2009 5:30:45    Заголовок сообщения: Ошибки RSView32 Runtime 1500 Ответить с цитатой

Появились ошибки при вклечения программы и непосредственно самого станка?




с чем это связано?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 13 Мар, 2009 8:36:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Боюсь, что в этом Вам сможет помочь только тот, кто разбирается в Вашей машине (станке), ибо это сообщение об ошибке инициировано неким набором условий, заложенным в управляющий контроллер. Это сообщение не говорит о программном сбое или же ошибке работы самого контроллера. Это сообщение о некорректной (аварийной) работе вашего агрегата (станка, машины). Что именно приводит к возникновению этого предупреждения можно узнать, лишь изучив программу контроллера и проект визуализации.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
LAKER
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 20, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 16 Мар, 2009 10:20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

вот именно что в этом не разбираються никто, купили станок со франции вот так,на работу будет влиять?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2009 5:43:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно разбираться, что за машина, как построена программа, на чо реагирует. Но если система, которую сделал производитель машины, пишет, что в машине какой-то отказ или поломка, то можно предположить, что да, влиять будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAKER
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 20, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2009 10:36:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

как мне посмотреть какая это машина?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2009 10:58:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

LAKER писал(а):
как мне посмотреть какая это машина?

Заменить машина на купленный станок и там смотреть.
В RSView32 Works определяем адрес переменной, затем смотрим программу контроллера от чего эта переменная зависит ...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAKER
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 20, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2009 11:02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

это мне надо щас включить станок и запустить программу RSView32 Works а где там смотреть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2009 11:24:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

LAKER писал(а):
это мне надо щас включить станок и запустить программу RSView32 Works а где там смотреть?

Да.
В RSView32 узнать адрес переменной - все остальное надо OnLine смотреть в программе контроллера.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAKER
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 20, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2009 11:25:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

извините за тупость! Surprised как это выглядет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2009 11:47:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

LAKER писал(а):
извините за тупость! Surprised как это выглядет?

Это не тупость. Smile
RSView32 - это интерфейс с оператором.
Какой контроллер непосредственно управляет станком?
В зависимости от этого надо иметь программный инструментарий:
- PLC-5 - RSLogix 5, сомнительно.
- SLC-5 (MicroLogix) - RSLogix 500, наиболее вероятно.
- *Logix (кроме Micro) - RSLogix 5000.
Кабель для подключения к контроллеру.
Дальше надо знать и уметь как работать с контроллером и RSLogix.
Иметь схемы подключения контроллера и знать где какой датчик и исполнительный механизм.

Контроллер может быть и не Allen Bradley Sad
но в этом я сомневаюсь - обычно наоборот: контроллер от AB, HMI от кого-то.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 18 Мар, 2009 8:30:09    Заголовок сообщения: Re: Ошибки RSView32 Runtime 1500 Ответить с цитатой

Alek, с возвращением.
Alek писал(а):
Чтобы исправить ситуацию, для начала не углубляйся в дебри. Оставь пока RSView и PLC в покое.
Советую поступить таким образом:...


Laker, это правильный совет, похоже Alek знает, кое-что про твой станок.
Но если в тревогах останется integer back gage not ready, тогда придется копать в контроллере.
Alek писал(а):
Теперь по поводу истории. Не знаю где и когда это было, но история такова:
Купили мужики импортную распиловочную машину...

Анекдот, кажется середины 80-х, звучал так:
В колхоз привезли американскую пилу.
Русские мужики положили щепку.
"Вжик" - сказала американская пила.
"Ууу" – удрученно, сказали русские мужики и положили доску.
"Вжик" - сказала американская пила.
"Ууу" - удрученно, сказали русские мужики и положили бревно.
"Вжик" - сказала американская пила.
"Ууу" – удрученно, сказали русские мужики и положили рельсу.
"Дзинь" - сказала американская пила.
"Ааа" - радостно, сказали русские мужики.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAKER
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 20, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 18 Мар, 2009 11:16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо буду решать этот вопрос...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAKER
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 20, 2008
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 19 Мар, 2009 12:01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
-Приведи серво оси в исходное положение, по английски это reference points, по французски это origin machine

как это сделать?куда входить
Узнал следущие MicroLogix slc 5

Где еще копать??

остальное на фото












Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 19 Мар, 2009 12:20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

LAKER писал(а):
Цитата:
-Приведи серво оси в исходное положение, по английски это reference points, по французски это origin machine

как это сделать?куда входить

Шкаф не причем.
Alek предлагал другое - иди к станку и все его механизмы установи в исходное состояние (возможно наличие датчиков исходного состояния), разработчики должны предусматривать операцию Homing (автоматически или дать возможность сделать это оператору). Может датчик reference points неисправен - гадать можно долго. Состояние дискретных датчиков можешь оценить по светодиодам на модулях.
Считай, что управление работат правильно и обнаружило проблемы в самом станке.

Программу MicroLogix 1500 без RSLogix500 не увидишь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n