| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
akko Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2009 10:07:46 Заголовок сообщения: Отчёты RSView32 |
|
|
1. Подскажите кто каким способом формирует отчёты для печати (часовые, суточные протоколы и т.п.) при работе с RSView32. Желательно без использования VBA.
2. Почему-то не работает передача значений тегов по DDE в Excel
(=RTData|Sample!Tag1). Появляется сообщение об ошибке. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2009 11:09:24 Заголовок сообщения: Re: Отчёты RSView32 |
|
|
Доброго времени суток.
| akko писал(а): |
2. Почему-то не работает передача значений тегов по DDE в Excel
(=RTData|Sample!Tag1). Появляется сообщение об ошибке. |
В Startup ставим галочку DDE/OPC, потом команда DDEServerOn, в Excel пишем следующее
=RTData|MyProject!tаg1 , где MyProject - имя проекта, tag1 - имя тега и данные прекрасно передаются
Можно еще тут почитать если будут проблемы Answer ID 3347 . Удачи! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
akko Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2009 11:49:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Ровно так всё и делаю - галочка, команда, имя проекта, имя тега. Не работает.
Выдаёт сообщение "Нет доступа к удалённым данным. Запустить приложение 'RTDATA.EXE'?"
Нажимаешь "ОК"-выдаёт сообщение "'Ошибка запуска 'RTDATA.EXE'. Программа или один из её компонентов повреждён или отсутствует".
Проверял на двух компьютерах. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2009 12:19:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| akko писал(а): | Выдаёт сообщение "Нет доступа к удалённым данным. Запустить приложение 'RTDATA.EXE'?"
Нажимаешь "ОК"-выдаёт сообщение "'Ошибка запуска 'RTDATA.EXE'. Программа или один из её компонентов повреждён или отсутствует".
Проверял на двух компьютерах. |
Если команда DDEServerOn не выполнялась появляется такое сообщение.
Попробуйте перезапустить DDEServer (DDEServerOff а потом DDEServerOn ) - должно работать |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
akko Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2009 12:38:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Никак.
Пробовал и RTDataServerOff, RTDataServerOn
и DDEServerOff, DDEServerOn. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2009 21:34:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Если речь идёт о Windows XP SP2, попробуйте вот что:
| Цитата: | Cause:
The DCOM entry for RSView32 OPC Data Server does not have proper security settings. Additional Launch and Activate permission must be granted.
Solution:
Start-Run: dcomcnfg
Select the RSView32 OPC Tag Server
Right click and select properties and choose Launch permissions (edit)
Click Add, Advanced and select users that will be allowed to interact with the data server (should be same user that runs the Excel Client).
grant Local Launch and Local Activation |
Кроме того, можно попробовать вот что. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
akko Частый гость


Зарегистрирован: Sep 08, 2006 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 23 Мар, 2009 5:44:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, так работает!
Большое спасибо за помощь, oldDad. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|