1. Как можно на контроллере FlexLogix с модулем 1788-CNCR программным путем (логика контроллера или RSView32 v6.4) определить состояние каналов А и В (есть соединение или нет)? Пробовал в RSLogix использовать инструкцию GSV для определения статуса модуля. Пробовал в RSView настроить канал с непосредственным использованием драйверов (об этом во 2м вопросе). Ничего! Единственный намек увидел в RSLinx при диагностике станции (Station Diagnostics: Device on ControlNet), но как добраться к этим параметрам я не знаю .
2. Объясните мне пожалуйста для чего нужна настройка связи с непосредственным использованием драйверов? Как я понимаю, это увеличивает быстродействия. Что еще? При конфигурировании узла в пункте Тип можно выбрать только PLC, SLC и SoftLogix, а мне нужен FlexLogix. Я так понимаю, у меня старая версия RSView. C какой версии это возможно и можно ли таким образом определить состояние сети (см. п.1)?
По поводу диагностики каналов связи со стороны RSView32 смотрите здесь
Так называемые "Прямые драйверы" в RSView32 - это архаизм, они остались исторически с прежних версий для обеспечения коммуникаций с контроллерами предыдущих серий, связь с которыми осуществлялась ещё до эпохи OPC без OPC. Это такие ветераны, как PLC-2, 3, 5, SLC.
Эти контроллеры не входят в семейство Logix, а SoftLogix5 - это древний эмулятор PLC-5 с функцией поддержки удалённого ввода_вывода.
Для более новых контроллеров семейства Logix прямых драйверов нет и не будет, и не планируется. Все коммуникации осуществляются только и исключительно по унифицированному интерфейсу OPC, который придумали для того, чтобы не писать новые драйверы для каждого контроллера, и чтобы RSView могла работать с любыми контроллерами, для которых на Вашем компьютере имеется соответствующий OPC-сервер. Например, с Siemens или Mitsubishi. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.166 секунды