bukonst Новичок


Зарегистрирован: Apr 27, 2009 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 27 Апр, 2009 18:06:46 Заголовок сообщения: Помогите плз новичку разобраться с Micrologix1500 |
|
|
Достался мне сей экземпляр с объекта, где он не понадобился. И решил я заняться его освоением. Нарисовал несколько строчек в RsLogix500. Спаял кабель COM-miniDin. Подключил и вижу табличку: Enter password or Master password. Как мне избавиться от этого пароля ? Программа в контроллере мне не нужна.
И еще заодно: прочитав документацию, так и не нашел соответствия адресов реальным физическим входам/выходам контроллера и дополнительных модулей ?
Прошу прощения за такие вопросы. До этого занимался только программированием AtmelAvr. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 28 Апр, 2009 11:14:33 Заголовок сообщения: Re: Помогите плз новичку разобраться с Micrologix1500 |
|
|
| bukonst писал(а): | | Подключил и вижу табличку: Enter password or Master password. Как мне избавиться от этого пароля ? Программа в контроллере мне не нужна. |
Пароль MLCLRMEM - смотришь на телефон и набираешь 6525736, далее имеешь чистый контроллер. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bukonst Новичок


Зарегистрирован: Apr 27, 2009 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 28 Апр, 2009 18:24:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо огромное. Все получилось.
Еще если не сложно, тыкните носом где почитать, как организовать связь с переферийным устройством ? Как это вообще делается через AUX порт в таких контроллерах например для связи с Touch- панелью ? Может какая доступная литература есть ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 29 Апр, 2009 7:32:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| bukonst писал(а): | Спасибо огромное. Все получилось.
Еще если не сложно, тыкните носом где почитать, как организовать связь с переферийным устройством ? Как это вообще делается через AUX порт в таких контроллерах например для связи с Touch- панелью ? Может какая доступная литература есть ? |
Порт RS-232 имеет два режима:
- System - выбрать протокол и параметры порта.
- User - весь обмен надо программировать.
Режим System:
Для обмена с PV, PV+, RSLinx в контроллере делать ничего не надо, сами забирают из контроллера нужное.
Обмен с другими контроллерами - команда MSG, причем только в одном контроллере. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bukonst Новичок


Зарегистрирован: Apr 27, 2009 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 29 Апр, 2009 8:28:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Да это я понял. Где-то в документации упоминается, что контроллер перебирает процедуры по кругу, в том числе и обмен данными по умолчанию. Или данные посылаются/ отправляются только посредством команды MSG ? Я почему-то решил, что MSG- это внеочередная передача данных ?
И еще вопросик: не нашел как сделать в RSLogix симуляцию работы программы в режиме OFFLINE. (чтобы можно было без контроллера щелкать по "контактикам" и смотреть как себя ведет программа)
Заранее спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 29 Апр, 2009 9:12:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| bukonst писал(а): | | Да это я понял. Где-то в документации упоминается, что контроллер перебирает процедуры по кругу, в том числе и обмен данными по умолчанию. Или данные посылаются/ отправляются только посредством команды MSG ? Я почему-то решил, что MSG- это внеочередная передача данных ? |
Да, Вы проавильно решили. В конце каждого цикла выполнения рабочей программы процессор обновляет таблицы ввода-вывода в памяти. Модули ввода кладут введённую информацию в одну общую таблицу - имедж входных сигналов. Модули вывода берут информацию и таблицы-имеджа выходных сигналов и выводят каждый свои сигналы. Распределение памяти в этих контроллерах статическое, каждому модулю (и каждой единице информации вообще) отводится в памяти строго определенное место. Обмен между модулями и таблицами ввода-вывода в памяти происходит автоматически.
| bukonst писал(а): | | И еще вопросик: не нашел как сделать в RSLogix симуляцию работы программы в режиме OFFLINE. (чтобы можно было без контроллера щелкать по "контактикам" и смотреть как себя ведет программа) |
Для этого необходим продукт RSLogix Emulate 500. Он поставляется, как опция и может входить, а может и не входить в состав пакета RSLogix500. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bukonst Новичок


Зарегистрирован: Apr 27, 2009 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 29 Апр, 2009 17:59:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| Всем по плюсу. Огромное спасибо. Пошло дело. |
|