Добавлено: Ср 27 Май, 2009 4:05:52 Заголовок сообщения: Конфигурирование модуля 1756-HSC в RSLogix5000 |
|
|
Подскажите как в программе прописать предустановленное значение (Local:2:C.Preset) в модуль. Руками через Tag Editor получается (взвожу бит Local:2:O.LoadPreset), а вот в программе не работает.
Своего рода калибровка. Необходимо в определенном положении механизма прописывать в модуль определенное значение. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 27 Май, 2009 6:00:24 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вы изменяете параметры конфигурации модуля из программы инструкцией MSG? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Ср 27 Май, 2009 17:57:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Да. Делал так как в мануале (Publication 1756-UM007A-EN-P - October 2000) на модуль написано.
В Message Configuration указывал следующие параметры:
Закладка Configuration
Message Type: CIP Generic
Service Code: 4c
Class: 4
Instance: 16
Attribute: 0
Source Element: Local:2:C (модуль 1756-HSC)
Source Lenght: 124
Destination: пусто
Закладка Communication
Path: путь к 1756-HSC
галки возле Connected и Cash Connection поставил.
Пробовал и в LADе напрямую в модуль писать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 28 Май, 2009 10:18:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Тогда надо разбираться подробнее.
Какая версия firmware у Вас в этом модуле? Нужна последняя, 2.1
Какая версия RSLogix5000? Нужна не ниже v14. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
StasV Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Харьков
|
Добавлено: Чт 28 Май, 2009 20:25:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Процессор - 1756-L61, ревизия 15.60
Ревизию счетчика (1756-HSC) посмотрю завтра... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 29 Май, 2009 8:09:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Посмотрите версию firmware модуля, и, если не 2.1. - делайте update и пробуйте, прописывается ли в модуль значение, как Вам нужно. |
|