Конфигурирование модуля 1756-HSC в RSLogix5000

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Ср 27 Май, 2009 4:05:52    Заголовок сообщения: Конфигурирование модуля 1756-HSC в RSLogix5000 Ответить с цитатой

Подскажите как в программе прописать предустановленное значение (Local:2:C.Preset) в модуль. Руками через Tag Editor получается (взвожу бит Local:2:O.LoadPreset), а вот в программе не работает.

Своего рода калибровка. Необходимо в определенном положении механизма прописывать в модуль определенное значение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 27 Май, 2009 6:00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы изменяете параметры конфигурации модуля из программы инструкцией MSG?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Ср 27 Май, 2009 17:57:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да. Делал так как в мануале (Publication 1756-UM007A-EN-P - October 2000) на модуль написано.
В Message Configuration указывал следующие параметры:

Закладка Configuration

Message Type: CIP Generic
Service Code: 4c
Class: 4
Instance: 16
Attribute: 0
Source Element: Local:2:C (модуль 1756-HSC)
Source Lenght: 124
Destination: пусто

Закладка Communication

Path: путь к 1756-HSC
галки возле Connected и Cash Connection поставил.

Пробовал и в LADе напрямую в модуль писать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 28 Май, 2009 10:18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тогда надо разбираться подробнее.
Какая версия firmware у Вас в этом модуле? Нужна последняя, 2.1
Какая версия RSLogix5000? Нужна не ниже v14.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Чт 28 Май, 2009 20:25:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Процессор - 1756-L61, ревизия 15.60
Ревизию счетчика (1756-HSC) посмотрю завтра...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 29 Май, 2009 8:09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Посмотрите версию firmware модуля, и, если не 2.1. - делайте update и пробуйте, прописывается ли в модуль значение, как Вам нужно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n