senatorAV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 16, 2009
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Июн, 2009 13:28:23    Заголовок сообщения: И снова RIO для PanelView_1500 Ответить с цитатой

Эта тема уже поднималась на этом форуме, но решение тогда нами найдено не было. Дело в том, что в документации на русском и английском языках ОЧЕНЬ мало информации про RIO... Суть проблемы - создаём проект, пытаемся создать новую конфигурацию связи RSLinx из RSView32 ME. Во-первых, при создании новой конфигурации изначально появляется в списке устройство 1789,Backplane, удалить его невозможно, хотя оно и не нужно. При добавлении драйвера устройства RIO 2711-RN6, при конфигурировании RIO - Add New Alias - можно поменять только имя и тип. Порт ввода-вывода поменять невозможно. И непонятно, то ли сама RSView "косячит", то ли так и должно быть, просто я чего-то не понимаю. При попытке добавить Block Transfer (тоже не совсем понятно, зачем он нужен и почему Panel Builder мог без него обходиться) - ошибки 004000 и 800000, BT не создаётся. При импорте из .xml-файла BT не создаются и вписать их также невозможно. Посоветуйте чего-нибудь или какую-нибудь умную книжку в любом виде...
Заранее благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 16 Июн, 2009 15:10:28    Заголовок сообщения: Re: И снова RIO для PanelView_1500 Ответить с цитатой

senatorAV писал(а):
При добавлении драйвера устройства RIO 2711-RN6, при конфигурировании RIO - Add New Alias - можно поменять только имя и тип. Порт ввода-вывода поменять невозможно.

Такого не наблюдаю.
Наблюдаю настройки для 2711-RN6: Name, Jumper Id и Baud.
Далее наблюдаю выбор для RIOData - Scanner Type и настройки для Rack: Номер и выбор групп. И потом выбор для настройкм BT.
BT нужен для большего объема информации и требует программирования в контроллере.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
senatorAV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 16, 2009
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Июн, 2009 12:54:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Такое чувство, что мы говорим о разных программах... Я говорю об RSView32 Mashine Edition v.4. Там связь конфигурируется через RSLinx. <Project_Name> - RSLinx - Communication Setup - Create a New Configuration - Add Driver - Remote IO(1784-PKTX, 2711P-RN6) - вводим имя, Baud, JumperID - OK. Remote IO/RIO - RIO Data - <right-click>Configure RIO. RIO - properites - scanner type (SLC, 1747-SN Series B). Add Rack - Add Alias. Вот здесь мы и застряли. Невозможно поменять адрес (строка Adress). Overlaps - не даёт изменить. Это где-то в другом месте менять надо?
Импортируем из старого проекта - там все алиасы расставлены по местам, понятно, но если надо будет добавить/изменить данные.
И еще - при подключении к сканнеру по РИО сканер моргает красным (связи нет), блок РИО панели Panel View 1500 моргает зелёным, но запущенное приложение выдает ошибку связи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2009 9:59:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

senatorAV писал(а):
Такое чувство, что мы говорим о разных программах... Я говорю об RSView32 Mashine Edition v.4. Там связь конфигурируется через RSLinx.

Да о разных Sad т.к. RSView32 Mashine Edition не существует в природе.
Я посмотрел для RSView ME V4.0 и V5.0 - одинаково для RSLinx Enterprise.
RSLinx Classic не имеет возможности работать через 2711P-RN6.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
senatorAV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 16, 2009
Сообщения: 4
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 18 Июн, 2009 17:22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дык это, ответа нет? У меня не получается изменить адресацию алиаса. Используется RSLinx Enterprise. Хоть подскажите, куда копать?
А при подключении такое чувство, что 2711З-RN6 и 1747-SN Ser.B не понимают друг друга. И является ли обязательным наличиет BT?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 20 Июн, 2009 9:48:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Посоветуйте чего-нибудь или какую-нибудь умную книжку в любом виде...


Вот публикации по данной тематике:
2711p-um001_-en-p
viewme-um005_-en-e
и вот этот документ.

Кроме того, посмотрите KB 28838, 25775, 24545.

Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 22 Июн, 2009 8:47:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

senatorAV писал(а):
Дык это, ответа нет?

Какой может быть ответ? Если я наблюдаю то, что приведено в:
oldDad писал(а):

вот этот документ


senatorAV писал(а):
И является ли обязательным наличиет BT?

Нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n