| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
megaShvil Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009 Сообщения: 13 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Саров
|
Добавлено: Вт 21 Июл, 2009 7:14:46 Заголовок сообщения: Удаленное подключение к эмулятору |
|
|
Здравствуйте, возникла ситуация не совсем понятная:
имеем 3 машины comp1, 2 и 3
comp1 - FTView SE
comp2 - RSLinx Enterprise + RSEmulate
comp3 - RSLogix
можно ли осуществить удаленную прогрузку эмулятора на comp2 с comp3 и что для этого необходимо?
Заранее благодарен.... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 21 Июл, 2009 8:17:28 Заголовок сообщения: Re: Удаленное подключение к эмулятору |
|
|
| megaShvil писал(а): | comp2 - RSLinx Enterprise + RSEmulate
comp3 - RSLogix
можно ли осуществить удаленную прогрузку эмулятора на comp2 с comp3 и что для этого необходимо? |
Можно - при добалении процессорного модуля в эмулятор надо "захватить" порт RS-232. В Comp3 настроить RSLinx для DF-1.
Соединить Comp2 и Comp3 нульмодемным кабелем (1756-CP3, 1747-CP3).
Медленно, но будет работать, для большей скорости на Comp2 надо иметь RSLinx Classic Gateway. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
megaShvil Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009 Сообщения: 13 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Саров
|
Добавлено: Вт 21 Июл, 2009 8:22:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо, вариант с RSLinx Classic Gateway более предпочтителен |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 21 Июл, 2009 8:27:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| megaShvil писал(а): | | Спасибо, вариант с RSLinx Classic Gateway более предпочтителен | Он стоит денег. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 21 Июл, 2009 10:35:38 Заголовок сообщения: Re: Удаленное подключение к эмулятору |
|
|
| megaShvil писал(а): | | можно ли осуществить удаленную прогрузку эмулятора на comp2 с comp3 |
Объясните, пожалуйста, что именно Вы хотите реализовать. Что Вы имеете в виду? Загрузить софт эмулятора с одной машины на другую, или что? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
megaShvil Частый гость


Зарегистрирован: Jul 10, 2009 Сообщения: 13 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Саров
|
Добавлено: Вт 21 Июл, 2009 10:59:50 Заголовок сообщения: Re: Удаленное подключение к эмулятору |
|
|
| oldDad писал(а): | | megaShvil писал(а): | | можно ли осуществить удаленную прогрузку эмулятора на comp2 с comp3 |
Объясните, пожалуйста, что именно Вы хотите реализовать. Что Вы имеете в виду? Загрузить софт эмулятора с одной машины на другую, или что? |
comp2 - так называемый DataServer, забираем данные RSLinx'ом Enterprise из эмулятора, но в эмулятор что-то нужно прогрузить, для начала (проект с минимальным кол-вом тэгом), а ставить на этот самый comp2 RSLogix не нужно, он стоит на comp3. Таким образом comp3 выступает в роли инженерной станции для разработки проектов plc и с него хотелось бы перекинуть проект на comp2 в эмулятор.
вот... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 21 Июл, 2009 11:05:16 Заголовок сообщения: |
|
|
Ок, понятно.
Тогда см. выше. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|