| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Bratishka Новичок


Зарегистрирован: Aug 06, 2009 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 06 Авг, 2009 11:22:52 Заголовок сообщения: В RSLogix 5000 v.17 не могу поменять тип PLC на нужный |
|
|
Хочу в RSLogix 5000 v.17 загрузить программу в контроллер, жму "Download", мне выдается след. ошибка: "The actual controller type does not match the controller type for this project", хочу поменять тип контроллера в проекте, но в выпадающем списке нет того, что мне нужен (1756-L55/A LOGIX5555) и нет вобще контроллеров, кот. "поддерживались" в пред версиях.
Насколько знаю в предыдущих версиях лоджика при установке можно было выбрать поддержку ранних версий, здесь при установке ничего такого не обнаружил.
Кто сталкивался с подобным, жду опытного совета
P.S. Возможно ответ очень простой, но просьба откликнуться все-равно! т.к. только начинаю осваивать программирование PLC  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Чт 06 Авг, 2009 12:17:00 Заголовок сообщения: |
|
|
У меня при попытке сделать новый проект на этом контроллере вообще затемнена при выборе v17, т.е. изначально не дает это сделать.
Доступны v16, v15, v13.
А у Вас стоят предыдущие версии RSLogix 5000? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bratishka Новичок


Зарегистрирован: Aug 06, 2009 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 06 Авг, 2009 12:26:01 Заголовок сообщения: |
|
|
не стоят... только 17 версия
кстати, и проекты, сделанные в более ранних версиях не открываются |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 06 Авг, 2009 12:47:35 Заголовок сообщения: |
|
|
В V.17 RSLogix5000 не поддерживается проц L55 ...
...
ну а коль более старые версии не установлены .... то их нада установить и тогда дальше что то уже делать ...  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 07 Авг, 2009 10:42:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Процессоры серии L55 были сняты с производства ещё в декабре 2008 года.
Версия 17, как уже выше указано, их уже не подерживает, поэтому необходимо установить предыдущие. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bratishka Новичок


Зарегистрирован: Aug 06, 2009 Сообщения: 5 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 07 Авг, 2009 12:42:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Установил предыдущие версии - 15, 16. помогло!
Всем большое спасибо  |
|