Ferrotron Новичок


Зарегистрирован: Sep 30, 2009 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 30 Сен, 2009 18:54:37 Заголовок сообщения: Связь программатора с L35C |
|
|
| Есть следующий контроллер: 1769-L35C, т.е. с RS232 и Controlnet-ом. Могу ли я конфигурировать сеть controlnet и программировать контроллер через RS232? Какое ПО необходимо для этого? Достаточно ли будет RSLogix5000? Есть ли другие способы программирования этой связки без закупа доп. оборудования? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Ср 30 Сен, 2009 23:09:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Одного RSLogix будет не достаточно, нужен еще RSLinx (должен быть в составе дистрибутива лоджикса).
Подключайтесь стандартным ноль-модемным кабелем к контроллеру, выбирайте в RSLinx драйвер RS-232 DF1 devices и сможете запрограммировать контроллер.
Чтобы сконфигурировать ControlNet вам понадобится отдельный пакет RSNetworx for ControlNet. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 01 Окт, 2009 7:03:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Зависит от того какой RSLogix5000 вы прикупили . Возможно это все уже у Вас есть в комплекте поставки, ибо при заказе выбирается какой Logix и что с ним к комплекте идет - это может быть и RSLinx (например Lite) , или же и RSLinx и RSNetWorx для параметрирования сетей.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ferrоtron Новичок


Зарегистрирован: Oct 01, 2009 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 01 Окт, 2009 8:37:23 Заголовок сообщения: |
|
|
| Все понятно кроме одного - могу ли я отконфигурировать сеть Controlnet через нульмодемный кабель с помощью RSNetworx for Controlnet, что для этого надо? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 01 Окт, 2009 8:54:44 Заголовок сообщения: |
|
|
хмммм .... um читать не пытался ? ....
кстати сказать скорость передачи через этот шнурок наверное ну очень не велика
...а при параметрировании Cnet нет-нет да бывает что задумается, а с такой передачей наверное никаких нервов не хватет :о) (или сигарет на перекуры)  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Чт 01 Окт, 2009 23:16:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | могу ли я отконфигурировать сеть Controlnet через нульмодемный кабель |
Да, конечно.
| Liter писал(а): |
кстати сказать скорость передачи через этот шнурок наверное ну очень не велика
|
Скорость вполне достаточная... а "задумчивости" именно со скоростью как раз особо и не связаны  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Пт 02 Окт, 2009 5:45:19 Заголовок сообщения: |
|
|
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|