Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Нет обмена по сети ControlNet
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Нет обмена по сети ControlNet

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Ferrоtron
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 01, 2009
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноя, 2009 4:54:31    Заголовок сообщения: Нет обмена по сети ControlNet Ответить с цитатой

Есть такой вопрос по связи на ControlNET - связь на уровне конфигурации установлена с приводом ABB ACS 800 (Networx всех видит и ошибок не выдает) теперь прописываю в функц. блоке message CIP DATA Table Write для отправки 2 слов в привод, а для приема из привода создаю message и прописываю CIP DATA Table Read. Количество элементов проставляю 2. (Т.к. собираюсь отправлять и принимать по 2 слова). Но в окно Message Configuration Всплывает ошибка - Error Code: 16#0004
Error Text: IOI syntax error

прошу помочь, как избавится от err бита и запустить обмен по сети?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tschernik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2008
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноя, 2009 10:38:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как только пропишете правильно путь в MSG, эта ошибка пропадет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 04 Dec, 2009 15:16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Традиционно, при работе с оборудованием сторонних производителей по сети ControlNet, можно просто добавить его в конфигурацию системы в RSLogix5000 в виде модуля Generic ControlNet Module, указав в нем необходимое количество передаваемых и получаемых переменных. В таком случае отпадет проблема адресации, да и обмен данными будет идти в запланированной части трафика сети ControlNet.

Мне доводилось сталкиваться с подключением приводов SSD по сети ControlNet. У меня остался довольно неплохой мануал по этому поводу.
http://ftp.ssddrives.de/pub/ControlNet/HA469263.pdf
В случае с ABB процедура настройки связи со стороны RSLogix 5000 не должна сильно отличаться. Еще на Вашем месте я бы душил поставщика дать аналогичный мануал для приводов ABB.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.137 секунды
/n