Добавлено: Чт 01 Окт, 2009 13:50:04 Заголовок сообщения: MVI56-MCMR |
|
|
Добрый день!
У меня следующая проблема возникла с модулем MVI56-MCMR. Я подключаю контроллер 1756-L61 к RSLogix 5000 через модуль 1756-ENBT. Добавляю в проекте модуль аналогового входа и выхода, все в порядке. Только при добавлении модуля MVI56-MCMR выводиться на модуле восклицательный знак.
MVI56-MCMR номер слота 6.
Comm Format: Data-INT
Input: 4
Output: 2
Configuration: 1
И вообще имеет ли значение то что я должен сначала конфигурировать этот модуль с помощью программы Prosoft Builder Config?
Можеть подскажете как мне быть????  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mak Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008 Сообщения: 66 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Чт 01 Окт, 2009 16:35:33 Заголовок сообщения: Re: MVI56-MCMR |
|
|
| cindirik писал(а): | Добрый день!
У меня следующая проблема возникла с модулем MVI56-MCMR. Я подключаю контроллер 1756-L61 к RSLogix 5000 через модуль 1756-ENBT. Добавляю в проекте модуль аналогового входа и выхода, все в порядке. Только при добавлении модуля MVI56-MCMR выводиться на модуле восклицательный знак.
MVI56-MCMR номер слота 6.
Comm Format: Data-INT
Input: 4
Output: 2
Configuration: 1
И вообще имеет ли значение то что я должен сначала конфигурировать этот модуль с помощью программы Prosoft Builder Config?
Можеть подскажете как мне быть????  |
Вам необходимо при конфигурации выбрать generic 1756 модуль. и по мануалу к -mcmr забить соответствующие данные. см mvi56_mcmr_user_manual стр. с 16- 18 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 02 Окт, 2009 6:24:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Дело в том, что даже при подключении кабелем RS-232 происходит тоже самое(((( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mak Постоянный участник


Зарегистрирован: Nov 19, 2008 Сообщения: 66 Рейтинг: +1/-0
|
Добавлено: Пт 02 Окт, 2009 16:55:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| cindirik писал(а): | | Дело в том, что даже при подключении кабелем RS-232 происходит тоже самое(((( |
Если вы можете перевести плк в run mode,то скорее всего дело не в том каким способом цепляться к контроллеру(ethernet or rs-232). Попытайтесь поподробнее рассказать вашу проблему. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 03 Окт, 2009 11:38:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| cindirik писал(а): | | Дело в том, что даже при подключении кабелем RS-232 происходит тоже самое(((( |
Нет никакой разницы, каким путём, каким образом и через что вы соединяетесь с процессором - через Ethernet, через RS-232 или как-нибудь ещё.
Проблема в том, что модуль MVI56-MCMR должен быть правильно прописан. Пока Вы его правильно не пропишете и не сконфигурируете, нричего не получится.
Внимательно читайте User Manual на него, делайте всё точно так, как там написано. Можете также скачать пример программы для него и посмотреть, как он сконфигурирован и как с ним работать.
http://www.prosoft-technology.com/layout/set/print/content/view/full/3175 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 05 Окт, 2009 13:15:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за совет Old Dad!
Но у меня что-то не получается. Давай те я Вам объясню все по порядку.
У меня в контроллере в слоте 0 стоит Logix 1756-L61.
В слоте 1 - 1756-IF8H.
В слоте 2 – 1756-IB16
В слоте 3 - 1756-OF8H
В слоте 4 – 1756-OB8
В слоте 5 – 1756-ENBT
В слоте 6 - MVI56-MCMR
В режиме онлайн все модули работает, от 1 до 5. Но по мануалу MVI56-MCMR ничего не получается. В режиме офлайн на модуле 1756-ENBT нажимаю правую кнопку и добавляю новый модуль 1756- ENBT, название Local. Но я не знаю как быть с адресом этого модуля. Какой адрес новуму модулю приписать??? При вводе тот же самый адрес который стоит в слоте 5, выводиться что Duplicate IP address!!! Также какой слот приписать этому модулю? Далее создаю модуль MVI56-MCMR, но также не знаю какой слот приписать этому модулю??? По умолчанию стоит 1, но у меня в контроллере он же сидит на 6-ом слоте. Польная неразбериха((((
Есть какие-нибудь идеи?
Заранее спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 05 Окт, 2009 14:20:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| cindirik писал(а): | | В режиме офлайн на модуле 1756-ENBT нажимаю правую кнопку и добавляю новый модуль 1756- ENBT, название Local. |
Так добавляют удаленный модуль (и шасси), с которым будет общаться имеющийся ENBT.
| cindirik писал(а): | | При вводе тот же самый адрес который стоит в слоте 5, выводиться что Duplicate IP address!!! |
Все правильно, т.к. это другой модуль, стоящий в другом шасси. Посмотри внимательно на дерево.
| cindirik писал(а): | | Далее создаю модуль MVI56-MCMR, но также не знаю какой слот приписать этому модулю??? По умолчанию стоит 1, но у меня в контроллере он же сидит на 6-ом слоте. |
1 потому что, ставится в другое шасси и предлагается первое свободное место.
Что-бы добавлять в локальное шасси - его и нужно выбирать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 07 Окт, 2009 7:14:11 Заголовок сообщения: |
|
|
| Значит я как обычно должень просто добавить в шестой слот модуль MVI56-MCMR. Но дело в точ что при добавлении этого модуля на нем появляеться восклицательный знак, что означает не модуль не разпознаеться((( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
SimpleX Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007 Сообщения: 73 Рейтинг: +4/-0 Откуда: Украина, Мариуполь
|
Добавлено: Ср 07 Окт, 2009 7:38:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, вы просто добавляете в шестой слот 1756-GENERIC модуль и конфигурируете его согласно мануалу на модуль MVI.
Вот здесь есть пример работы с данным модулем. Если он у Вас физически присутствует в указанном слоте, то проблем быть не должно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 09 Окт, 2009 21:40:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ничего не получаеться, все тот же восклицательный знак на модуле. Кроме этого на модуле горит красный индикатор вместо зеленого. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 10 Окт, 2009 8:09:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Вы сделали всё точно так, как вам написали:
| SimpleX писал(а): | Да, вы просто добавляете в шестой слот 1756-GENERIC модуль и конфигурируете его согласно мануалу на модуль MVI.
Вот здесь есть пример работы с данным модулем. Если он у Вас физически присутствует в указанном слоте, то проблем быть не должно. |
Вы взяли конкретный файл примера, и что-то не получилось? Что конкретно вы сделали и что конкретно не получилось? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 12 Окт, 2009 18:17:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Хочу отметить, что когда я включаю контроллер во всех модулях зеленый свет мигает-это понятно, а вот на модуле MVI56-MCMR горить красный свет. Если я должень ее сконфигурировать, то как? С помошью Prosoft Configuration Builder или RSLogix 5000? Я сам в замешательстве, никак не получаеться.
Я открываю программу RSLogix 5000, создаю новый проект, когда загружаю проект в контроллер на всех модулях горит зеленый свет, кроме MVI56-MCMR, на нем постоянно красный свет.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 12 Окт, 2009 19:06:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Хотелось бы повторить свой вопрос:
| Цитата: | | Вы взяли конкретный файл примера, и что-то не получилось? Что конкретно вы сделали и что конкретно не получилось? |
_________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
cindirik Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 24, 2009 Сообщения: 77 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 13 Окт, 2009 10:22:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, я не брал конкретный файл примера, хотя я их загрузил на свой комп. Просто эти примеры были на основе других контроллеров, а не на 1756-L61.
У меня статус ОК на модуле MVI56-MCMR горит красный.
Последовательно я делаю следующие операции:
У меня в контроллере в слоте 0 стоит Logix 1756-L61.
В слоте 1 - 1756-IF8H.
В слоте 2 – 1756-IB16
В слоте 3 - 1756-OF8H
В слоте 4 – 1756-OB8
В слоте 5 – 1756-ENBT
В слоте 6 - MVI56-MCMR
Доюавляю все модули и в переходе режим онлайн на всех контроллерах горит зеленый свет, кроме MVI56-MCMR, в программе в режиме онлайн на модуле MVI56-MCMR показываеться восклицательный знак, что означает что модуль не воспринимаеться.
Как мне быть Old Dad? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DimR77 Новичок


Зарегистрирован: Sep 09, 2009 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 13 Окт, 2009 11:37:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| У меня в модуле MVI56-MCM не загорается зеленый индикатор и не начинается опрос по модбасу до тех пор, пока не отработает в программе контроллера блок PSMCM см. mvi56_mcmr_user_manual стр. 23 и без ошибок сконфигурированы остальные настройки в МСМ модуля. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|