СообщениеДобавлено: Пн 02 Ноя, 2009 12:38:18    Заголовок сообщения: mvi56-mcm два мастера Ответить с цитатой

Есть модуль mvi56-mcm по порту 1 в режиме мастера опрашивает 6 slave опрос идет все нормально, при добавлении второго мастера по порту 2 опрос по порту 2 не идет, команды порта 2 выдают ошибку -44. конфигурировалось аналогично первому порту, в чем может быть проблема, примера с двумя мастерами не нашел.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 02 Ноя, 2009 13:42:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В User Manual написано по поводу ошибки -44 Count parameter set to 0 :

Цитата:
For all commands that have not been configured (all parameters set to a value of 0) you will receive an error code of -44. To remove this error code, you can change your MCM.CONFIG.PORTX.CMDCOUNT parameter to the number of commands that are actually configured, cycle power to the module, or toggle the MCM.CONTROL.WARMBOOT or COLDBOOT bit to transfer the new values to the module.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DimR77
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 09, 2009
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 03 Ноя, 2009 4:32:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как она расшифровывается я знаю , вот как ее убрать, параметры команд у меня не нулевые.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimR77
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 09, 2009
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 03 Ноя, 2009 7:35:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ошибку нашел адреса команд мастеров перекрывались! Razz
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n