Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 5:00:37 Заголовок сообщения: Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix |
|
|
Процессор ControlLogix L61. Прошивка 13.25. Самопроизвольно стирается программа в контроллере. Батарейка исправна, пропадания питания не было. Уже второй раз за месяц после года нормальной работы. На сайте Rockwell нашёл предупреждение ID 38787 по CompactLogix - виновата прошивка. + ещё ряд аналогичных ответов по другим контроллерам...
Вопрос: Может ли и в данном случае быть проблема с прошивкой? И что рекомендовать заказчику - менять прошивку или контроллер?
P.S. Про "проблемы с питанием" ответы не предлагать. Все предыдущие посты по этой теме я видел. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 5:28:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | To address the issue make sure the latest version of FRN is used in the CompactLogix processors (12.38 or 13.33/34) |
У Вас прошивка 13.25 - думаю все таки можно попробовать прошить контроллер - проблем не должно быть |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
gregorian Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Омск
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 5:43:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если менять прошивку, то лучше ставить 13.44 или обновлять до 15.04? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kempo Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006 Сообщения: 150 Рейтинг: +6/-0 Откуда: Украина, Алчевск
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 5:48:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| gregorian писал(а): | | Если менять прошивку, то лучше ставить 13.44 или обновлять до 15.04? |
Если ставить 13.44 - то ничего больше не прийдеться делать
Если поставить 15.04 - то прийдеться конвертировать программу (если я конечно не ошибаюсь это довольно легко сделать) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fal Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006 Сообщения: 39 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Липецк Россия
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 6:04:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день! В связи с очередным поднятием этой темы также имеется непонятная проблема: имеется проц L61 c прошивкой 15.3. При загрузке программы во флэшку светодиоды на процессоре начинают моргать как положено в штатном режиме загрузки, но этот процесс не заканчивается....т.е. можно наблюдать за этим процессом 10, 20 , 30 минут...короче по-ходу до бесконечности(не проверяли - все-таки управляет конвертером). При прерывании этого затянувшегося процесса заливки флэшки путем отключения питания контроллера и затем включения проц. уходит в основную ошибку типа отсутствует файл или память повреждена (стоит опция по включению грузиться с флэшки). Снимаю ошибку, опять пытаюсь залить флэшку - то же самое. Лечится это все путем прошивки проца на ту же самую ревизию. После прошивки программа залетает на флэшку без проблем, но только на один раз. При необходимости перезаписи флэшки все начинается сначала...
Возникает философский вопрос: кто виноват и что делать?
С уважением, Андрей Филонов, Липецк. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 6:22:16 Заголовок сообщения: Re: Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix |
|
|
| gregorian писал(а): | Самопроизвольно стирается программа в контроллере. Батарейка исправна, пропадания питания не было.
P.S. Про "проблемы с питанием" ответы не предлагать. Все предыдущие посты по этой теме я видел. |
Как все знакомо... буквально сегодня ночью, точно такая как описано выше проблема. Контроллер ContriolLogix 1756-L55 M24, rev. 15.3 прогрузил энергонезависимую память , настроил Load: On Corrupt Memory, Run. Батарейка исправна, температура в шкафу 30 градусов.
Настает время, контроллер перестает выполнять задачу. Через Linx его не видно, светятся индикаторы "OK" и "RS 232" проект из Nonvolatile Memory не загрузился... Извечные вопросы : Почему такое происходит? Что делать, чтобы предупредить такие случаи? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
gregorian Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Омск
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 6:29:27 Заголовок сообщения: Re: Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix |
|
|
| maxim писал(а): | | Контроллер ContriolLogix 1756-L55 M24, rev. 15.3 Почему такое происходит? Что делать, чтобы предупредить такие случаи? |
Вам точно надо обновить прошивку до 15.05. см. ID 35190 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 6:32:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| Коллеги, у вас 15.03, а не 15.3. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Fal Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006 Сообщения: 39 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Липецк Россия
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 6:45:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Что касаемо моего вопроса, то сначала была прошивка 13.хх (не помню минорную), проблема была та же самая. Специально ушли на 15 ревизию - ничего не изменилось. Так что весьма сомнительно, что 15.05 поможет....
С уважением, Андрей Филонов, Липецк. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 6:55:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Практика - критерий истины:
| Цитата: | Cause: After approximately 3 to 4 months of continuous operation, ControlLogix and FlexLogix controllers at the firmware revisions listed above experience a non-recoverable major fault. Continuous operation is defined as the controller being powered up in any mode (program, run, remote, or remote run).
|
| Цитата: |
Prevention: This can be prevented by:
1. Upgrading the firmware to the latest revisions, listed above. |
Давайте попробуем?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 6:57:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| gregorian писал(а): | | Если менять прошивку, то лучше ставить 13.44 или обновлять до 15.04? |
Однозначно обновлять до последней, самой актуальной. Я бы вообще перешёл на версию 16 (+ RSLogix5000 апгрейд, разумеется). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 7:07:47 Заголовок сообщения: Re: Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix |
|
|
| gregorian писал(а): |
Вам точно надо обновить прошивку до 15.05. см. ID 35190 |
прочитал ID 35190 - согласен , набросал статистику - действительно глючили только с рев. 15.03 , сейчас на 15.05 обновлю. Может это и будет решение  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
gregorian Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Омск
|
Добавлено: Вт 01 Июл, 2008 3:49:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Reference:
Technical Note 41204 was released to the Rockwell Automation Knowledgebase which describes a separate issue that involves a similar set of modules as this PSA. The date range of the Technical Note extends outside of the date range of this PSA, Sept 2006 through June 2007. We recommend you review the Technical Note in addition to this PSA.
- Issue Description -
With the above-mentioned ControlLogix and CompactLogix products, hereafter referred to as Logix products, the following functional issue exists:
Functional Issue – A functional issue has been identified with a component used on the above-listed products manufactured from October 2006 through March 2007. A root-cause analysis performed on the component indicates that approximately 1.0% of the products may be affected. Depending on the type of product, the issue may result in erroneous data.
Anomalies observed to date have resulted in modules performing a safe shutdown due to internal diagnostics. To date, we have not seen any instances of erroneous data in the field as a result of this issue.
Изготовленное в данный период оборудование может быть бракованным. Кто поставил контроллеры из этой партии на взрывоопасные объекты - начинайте закупать валидол. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 08 Июл, 2008 9:51:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Разумеется, участвует.
Как и каждый авторизованный дистрибютор или системный интегратор Rockwell Automation, мы участвуем аво всех без исключению программах и т.п. и представляем нашим клиентам полный и всеобъемлющий пакет связанных с этиим услуг.
А Ваша компания Alek? Как, кстати, она называется? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
anton Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006 Сообщения: 16 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 16 Dec, 2008 9:39:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| Хотел бы опять затронуть тему "пропала программа из памяти". У нас используются контроллеры ControlLogix L61 версии 15.4. Один из них во время работы остался без программы. Питание не пропадало. Посмотрел у Rockwell, своего контроллера в названных ID не нашел. Подскажите, что дальше ждать |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|