Добавлено: Чт 14 Янв, 2010 19:11:06 Заголовок сообщения: Как связать SLC500 и привод Danfoss |
|
|
| Уважаемые форумчане, подскажите как связать привод Danfoss и плк SLC500? Причем необхдимо еще сименсовскую панельку подцепить |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 14 Янв, 2010 19:31:48 Заголовок сообщения: |
|
|
Связать SLC с приводом можно по RS-232 или через аналоговые или дискретные сигналы. А если у Danfoss имеется DeviceNet, то это будет лучший вариант.
Вместо панели Siemens проще привязать аналогичную по функциям панель PanelView. Тогда совместимость будет гарантирована. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
romel Частый гость


Зарегистрирован: Apr 17, 2007 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Татарстан
|
Добавлено: Чт 14 Янв, 2010 19:44:50 Заголовок сообщения: |
|
|
| Быстро ответили, спасибо! а еще есть вопрос: аналоговые датчики будут на расстоянии около 50 метров от шкафа управления и не хотелось бы тянуть кучу проводов, как реализовать связь по двум проводам |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 14 Янв, 2010 20:18:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Два варианта:
1. Примените датчики с интерфейсом, например, HART и заведите их на вставленный в контроллер модуль HART.
2. Примените удаленный модуль аналогового ввода, соедините его с контроллером сетью. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|