| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Kvv30 Частый гость


Зарегистрирован: Jan 11, 2010 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 01 Фев, 2010 10:38:06 Заголовок сообщения: Резервирование процессоров SLC 5\04 |
|
|
| Господа помогите!!!! Имеется два процессора 1747 -L542, и по два модуля 1747-BSN в корзине. связанные между собой процессорами и SCADA по DH+, а с удаленными корзинами по RIO. При работе в режиме резервирования через некоторое время основной процессор уходит в Fault (обычно через часа четыре) при этом выдает ошибку "Specialty I/O module in slot 2 has not responded to a lock shared memory command within the required time limit" Хотя подобная система на соседнем объекте работает стабильно и отличается только количеством удаленных корзин и модулей (их меньше). Чем вызванно все это безобразие????? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 01 Фев, 2010 12:37:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Попробуйте заменить 1747-BSN. Более точно не исследуя систему, ответить затруднительно.
Как и где локализуется проблема, если переставить 1747-BSN из "здоровой" системы в проблемную? По-прежнему в той же системе, или проблема переходит во вторую систему? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kvv30 Частый гость


Зарегистрирован: Jan 11, 2010 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 01 Фев, 2010 12:45:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Модули меняли проблема осталась! При работе на одном процессоре все нормально а при наличии в сети резервного появляется ошибка и переключение на другой процессор после чего и он стреляется |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 01 Фев, 2010 13:21:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Модули брали из рабочей системы?
Проблема осталась на той же системе, но с другими модулями?
Что стоит у вас в slot 2?
Чтобы локализовать неисправность на аппаратном уровне, попробуйте поменять или переставить из одной системы в другую:
- процессоры
- источники питания
- модули ввода-вывода
- шасси. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kvv30 Частый гость


Зарегистрирован: Jan 11, 2010 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 01 Фев, 2010 15:07:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Система та же модуля другие! В слоте №2 стоит 1747-SN серии B! А с рабочей системой эксперименты чреваты динамика процесса меняется очень быстро  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 01 Фев, 2010 15:50:26 Заголовок сообщения: |
|
|
В описании ошибки написано: "Specialty I/O module in slot 2 has not responded".
Пробовали менять этот 1747-SN? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|