Добавлено: Ср 22 Янв, 2014 7:52:19 Заголовок сообщения: Модернизация оборудования серии SLC-500 на Controllogix5000.
Добрый день коллеги!
Есть ли у кого-нибудь официальная информация о снятии с производства фирмой Rockwell Automation оборудования серии SLC-500. Если есть, то куда мне обратиться. Она нам необходима для формирования заказа на модернизацию оборудования серии SLC-500 на Controllogix5000 на нашем предприятии.
SLC уже много лет назад устарел и почти не производится, а те крохи, которые ещё пока поставляются, поставляются только для запчастей.
Эти поставки могут прекратиться в любой момент, поэтому, кстати, если у вас эксплуатируются SLC, срочно запасайтесь запасными модулями, иначе, если потом не достанете отказавший модуль, придется менять весь контроллер, переписывать программу...
Кроме того, нет никакого ни технического, ни экономического смысла применять SLC, когда за меньшие деньги можно применять гораздо более совершенный и мощный контроллер поколения, являющемся даже не дочерним по отношению к SLC, а внучатым - CompactLogix 5370.
Кроме того, SLC и ControlLogix - это контроллеры совершенно разных классов. SLC позиционировался, как малый контроллер, а ControlLogix - как (самый) большой. Это всё равно, что сравнивать катер с круизным лайнером _________________ Обращайтесь к профессионалам.
По моим данным, слухи о смерти серии SLC несколько преждевременны.
Это, между прочим, подтверждается обилием позиций со статусом Active по приведённой ранее ссылке. Достаточно вбить в строку поиска четыре заветные цифры 1747 и посмотреть подробности.
Кстати, традиционно и вполне объяснимо при снятии семейства ПЛК с производства в седую серию первыми попадают шасси (корзины).
Так было и с PLC-5.
Введите 1746-A в строку поиска и убедитесь, что все эти изделия для SLC имеют статус Active.
Эти поставки могут прекратиться в любой момент, поэтому, кстати, если у вас эксплуатируются SLC, срочно запасайтесь запасными модулями, иначе, если потом не достанете отказавший модуль, придется менять весь контроллер, переписывать программу...
Вот для того, чтобы конечный пользователь не оказался "внезапно" в столь живописной "интересной позе" фирма Rockwell Automation и ввела несколько лет назад механизм предупреждения о снятии с производства, названный "Седой серией" (Silver Series™ Program)
По моим данным, слухи о смерти серии SLC несколько преждевременны.
...
Так было и с PLC-5.
для SLC имеют статус Active.
Вот кстати была такая пичалька ... некоторое время PLC-5 процы имели статус Silver , а потом глядь - а они опять Active ... выпускают пока покупают стоимость одно проца далеко за стоимость всей корзинки на ControlLogix . хотя мне эта платформа нравится - запустили и забыли , даж обслуживать не нада ... а то версии прошивок, стыковка коммуникаций , брррр ....
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах