Помогите разобраться с RSLogix Emulate 5000

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Serg314
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 27, 2013
Сообщения: 17
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Вт 04 Фев, 2014 7:51:16    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с RSLogix Emulate 5000 Ответить с цитатой

У меня есть проект в RSLogix 5000. В основном аналоговый ввод. Программа на LAD использует алармы от этих модулей.
Контроллера нет. Хочу проверить работу программы на эмуляторе. Поменял тип контроллера в проекте на Emulator RSLogix Emulate 5000 Controller. Проект транслируется. А что делать дальше не пойму. Как иммитировать Входные аналоговые сигналы? И вообще возможно ли это?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borodeys
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 22, 2014
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 25 Апр, 2014 7:47:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно, эмулируете работу контроллера на эмуляторе, подключаетесь с помощью RSLogix5000 к контроллеру в он-лайн, лезете в программу контроллера и задаете необходимые значения на нужный канал связи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 25 Апр, 2014 8:28:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В своих программах у меня есть режим имитации всего процесса, всех дискретных и аналоговых входов.

Поэтому позволю себе небольшой совет по имитации аналоговых сигналов:
Timer1 - линейное изменение.
cos(Timer2) - введение периодических помех в сигнал.
GSV TASK MyTask LastScanTime MyTag - псевдо - рандом.

Идеальной имитации, конечно, не получится, но можно посмотреть реакцию программы как на скорость приращения, так и на помехи и на динамические удары по датчику (у меня - тензометрия).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n