СообщениеДобавлено: Пт 07 Фев, 2014 18:03:34    Заголовок сообщения: 1756-EN2T и 1734-AENTR Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Два вопроса.
1. Возможна ли такая конфигурация сети? Меньше 10 стоек ввода-вывода с головой 1734-AENTR. Они собираются в две звезды на два не связанных хаба. Хабы подключаются к разъемам 1756-EN2T. Можно ли назвать такую конфигурацию дублированной?
2. В аналогичную сеть вводятся частотники, плавные пуски и электроанализаторы сети. Все от Алены Бредли. Платы для ПЧ и УПП есть, а вот найти анализатор сети PowerMonitor с двумя раъемами под Ethernet не получилось... Может не туда смотрел... Есть ли такие приборы в линейке Бредли. Если нет, то как ввести одноразъемный прибор в дублированную сеть?
Заранее спасибо за все ответы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 08 Фев, 2014 10:13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если Вам нужна дублированная сеть для ввода-вывода, то не изобретайте велосипед, примените топологию DLR. Повесьте кольцо на модуль Ethernet процессора.

Устройства, не имеющие пары портов для DLR, подключите через 1783-ETAP.

http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/214372/9142990/Embedded-Switch-Technology.html

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/enet-ap005_-en-p.pdf

Если же нужна резервированная сеть выше уровня контроллеров, то применяйте рекомендованные Cisco сетевые архитектуры с RIP, в них снизу заходите со свичей Stratix. Для этого поставьте в процессор второй модуль Ethernet, c него уйдите на свич Stratix соответствующей конфигурации. Со свича уйдете вверх и куда там ещё нужно.

Альтернативно, можно уйти вверх через 9300-ENA:

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 08 Фев, 2014 15:38:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На сколько я понял из описания для кольца на контроллере должен стоять 1756-EN2TR, а 1756-EN2T для кольца не подойдет.
Ситуация такова, что в мою поставку входят только стойки с 1734-AENTR. Мастер-контроллер уже закуплен и поменять коммуникационный модуль не получиться. Будет ли работоспособна схема, описанная в первом сообщении?
Спасибо за 1783-ETAP, его и применю РМ500.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 08 Фев, 2014 18:17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Будет ли работоспособна схема, описанная в первом сообщении?

А не сложно ли Вам было бы нарисовать эскиз структуры?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 08 Фев, 2014 19:08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

как то так
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 08 Фев, 2014 23:44:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модуль 1756-EN2T, в отличие от 1756-EN2TR, имеет только 1 порт Ethernet.


Если хотите добиться повышенной живучести сетевых коммуникаций, то не надо изобретать велосипед. Сделайте так, как рекомендует производитель - примените Device Level Ring.

Соедините все устройства в кольцо, 1756-EN2T и PM-500 повесьте через 1783-ETAP. В кольцо включите свич, с него уйдете вверх.

Кроме того, свичи MOXA EDS-208 - это unmanaged свичи, а Вам для достижения необходимой функциональности нужен managed, т.е., хотя бы если уж MOXA, то EDS-405A/408A-EIP, а лучше рекомендуемый производителем свич level 3 Stratix 8300 c Cisco Catalyst switch architecture.

Обратите внимание также на то, что DLR предполагает наличия хотя бы одного супервизора сети, которым может быть либо 1756-EN2TR, либо 1783-ETAP. В Вашем случае, супервизором сети мог бы быть любой из 1783-ETAP, причём для этого понадобится загрузить соответствующий Add-on Profile (AOP).
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 09 Фев, 2014 12:11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное спасибо за помощь. Как мне вас отблагодарить? Может вам пиццу в офис заказать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 09 Фев, 2014 12:13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mcship писал(а):
Огромное спасибо за помощь. Как мне вас отблагодарить? Может вам пиццу в офис заказать?


Спасибо, просто напишите благодарственное письмо моему руководству Smile Smile Rolling Eyes
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 09 Фев, 2014 13:01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кому и на чье имя писать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Srg
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 03, 2011
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 15 Июн, 2014 17:47:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):

Соедините все устройства в кольцо, 1756-EN2T и PM-500 повесьте через 1783-ETAP. В кольцо включите свич, с него уйдете вверх.


Вы предлагаете свич прямо в DLR или через ETAP? Тот ring, который работает на свичах ведь не тот, что DLR.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования