СообщениеДобавлено: Пн 10 Фев, 2014 12:42:06    Заголовок сообщения: Помощь с RS Linx Ответить с цитатой

Всем доброго дня. Имеется система с резервироваными контроллерами AB ControlLogix 5561, RS Linx 2.57 лицензия GateWay и InTouch 10.1. Проблема в следующем, в RS Linx заведен псевдоним для топиков (Topic - примерное) и существуют 2 топика Topic1 и Topic2 которые привязаны к контроллерам, галочки Switch on error и Switch on Command в настройках RS Linx выставлены. Например выдергиваю сетевой шнур из одного из контроллерных модулей EN2T, автоматически Primary становится соседний контроллер, но топик по прежнему опрашивается с первого контроллера. Если у кого нибудь была подобная проблема, поделитесь решением.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Вт 11 Фев, 2014 2:57:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще заметил такую "вещь", если раскрыть дерево в RS Who, то там почему то всегда у первого модуля горячего резерва RM всегда стоит надпись - Primary, хотя если физически посмотреть на модуль и его небольшой дисплей то там написано Secondary или так и должно быть?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borodeys
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 22, 2014
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 25 Апр, 2014 7:35:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Могу ошибаться, но я считаю, что все в порядке. В случае резервирования на ControllLogix (ControlLogix Redundancy System), вся остальная архитектура скады (RSLinx и RSView), понимают резервированные контроллеры как один контроллер. За переключения в случае ошибок отвечают физические модули синхронизации RM, а не RSLinx, эти модуля даже айпишники контроллерам заменяют, обратите внимание когда будите дергать шнурок в следующий раз. Так что настраивайте все как для одного контроллера и наслаждайтесь. Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n