| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Bek Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 16 Фев, 2014 12:51:28 Заголовок сообщения: появляется 16#0317 при попытке добавить новый 1756-IF16 |
|
|
| Доброго времени суток уважаемые знатоки! Столкнулся с ошибкой 16#0317 которая появилась при попытке добавить новый 1756-IF16. Делал так на горячую вставил модуль>> offline>>New module выставил revision 1,5 как на наклеечке >> Download >>ошибка, также в RSLinx Classic этот модуль в статусе показывает Unkeyed. (Конфигурация такая два 1756-L55 ControlLogix5555 Revision 11.25; 1756-ENBT/A; два 1757-SRM Redandancy; 1756-CNBR/D на каждый Rack; также есть 1756-MVIProSoft). Разрабатывали другие рабочая система перешла в наследство и сразу в бой вот как-то так. Справочка и гугл советуют использовать RSNetWorx. На серваке стоит RSLogix5000, RSLinx, а вот RSNetWorx нет, вопрос без него можно как-то настроить этот AI модуль или никак ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вс 16 Фев, 2014 14:59:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Правильно Вам справка советует - надо новую конфигурацию сети ControlNet создавать и загружать с помощью RSNetWorx, а перед этим в свойствах модуля нужные Вам параметры коммуникации выставить.
RSNetWorx обычно идёт в комплекте с RSLogix5000, хотя... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bek Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 17 Фев, 2014 3:20:23 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за скорый ответ Ryzhij62 ! со параметрами модуля как то понятно можно выставить единтичные как на соседних, а вот с параметрами сети темно пока еще, есть какие нибудь подводные камни, а может посоветуете хороший totorial ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пн 17 Фев, 2014 3:49:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| Самому недавно пришлось первый раз поработать с RSNetWorks, нет там ничего трудного. Запустите утилиту, просканируете сеть, включите "Enable Edit" (вроде так называется галочка) и загрузите обновленный KeyKeeper в 2 модуля CNBR в корзинах с 2-мя контроллерами, вроде все. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bek Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 17 Фев, 2014 6:35:30 Заголовок сообщения: |
|
|
Большое спасибо mp3corp ! придал уверенности ))) а это самое главное. Дополнительно почитаю насчет загрузки KeyKeeper 2 модуля CNBR в корзинах с 2-мя контроллерами.
Всем удачи ! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Bek Новичок


Зарегистрирован: Oct 17, 2013 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 17 Фев, 2014 8:58:03 Заголовок сообщения: |
|
|
| кстати хотел спросить нормально ли это что у 1756-IF16 одна из многочисленных ножек на обратной стороне модуля ниже чем остальные особенность или брак. когда что-то не идет (16#0317) начинаешь на все грешить. Завтра сниму вопрос с неправильной конф. с помощью RSNetWorx, может с этой ножкой все будет работать. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пн 17 Фев, 2014 12:59:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Про ножку, так и не вспомню, но если после перенастройки ControlNet проблема не уйдет то вероятно проблема с мудулем... Вытащите на время один из модулей аналогового ввода и посмотрите) все можно делать на горячую) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 17 Фев, 2014 18:01:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| Bek писал(а): | | кстати хотел спросить нормально ли это что у 1756-IF16 одна из многочисленных ножек на обратной стороне модуля ниже чем остальные особенность или брак. когда что-то не идет (16#0317) начинаешь на все грешить. Завтра сниму вопрос с неправильной конф. с помощью RSNetWorx, может с этой ножкой все будет работать. | Если речь о четвёртой от центра ножке в третьем ряду от платы, то так и должно быть - у всех модулей так. И первый от платы ряд выше, кстати.
Эти особенности разъёма вместе с другими схемотехническими и программными решениями позволяет вставлять/извлекать модули без снятия питания с корзины. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|