| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Vmax Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 15 Мар, 2014 12:00:32 Заголовок сообщения: Ошибки RSVIEW |
|
|
Добрый день!
Прошу помочь в решении проблемы. Есть карусельная линия с контроллером Allen Bradley MicroLogix 1500. При запуске программы программы rsview32 в листе ошибок появляется следующие:
1. channel 1 error -(01) illegal command or format
2. alarm detector was notified of communications eror for tag B3\ESTOP, end perhaps others. (0x3:10)
3. alarm detector was notified of communications eror for tag PW\M510, end perhaps others. (0x3:10)
на панели у правления(компьютер) видны входящие сигналы от головного блока контроллера, от переферийных утройств нет. На самих преферийных блоках сигналы присутствуют( световая индикация). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 15 Мар, 2014 22:53:44 Заголовок сообщения: |
|
|
А что там за периферийные устройства, и как они соединены с контроллером? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vmax Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 8:22:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Вчера долго и упорно все меняли и передергивали. Пришли к выводу что слетела прошивка в главном контроллере и из-за этого не видит периферийные устройства.
RSView скорее всего не причем.
Переферийные устройства:
Input 24 VDC Sink/Sourse --2шт
Input 10 - 1шт
Analog 2 - 1шт
Выходные - 3 шт
Имеется проектный файл RSlogix 500 SLC carasello.rss
Как нам видится его можно залить в новый контроллер, но на файле стоит пароль. Практических навыков прошивки контроллера нету.
Вследствии этого подскажите как залить прошивку в контроллер и можно ли сбить пароль с файла проекта |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vmax Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 8:25:01 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | А что там за периферийные устройства, и как они соединены с контроллером? |
Соединено все модульно. Ошибки на контроллере не высвечиваются.
Переферийные устройства:
Input 24 VDC Sink/Sourse --2шт
Input 10 - 1шт
Analog 2 - 1шт
Выходные - 3 шт |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 9:09:25 Заголовок сообщения: |
|
|
Каким образом они соединены с контроллером?
Все соединительные кабели, разъёмы в порядке?
Питание периферийных модулей в порядке?
Адаптер связи с контроллером в порядке?
Все периферийные модули видны в RSLinx? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vmax Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 10:16:57 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Каким образом они соединены с контроллером?
Все соединительные кабели, разъёмы в порядке?
Питание периферийных модулей в порядке?
Адаптер связи с контроллером в порядке?
Все периферийные модули видны в RSLinx? |
1.I/O Соединены через системную шину последовательно на дин-рейке с базовым модулем(контроллером)
2. Все соединительные кабели проверяли(com-порт, гребенки с контактами I/O )
3. Питание на I/O есть(присутствует световая индикация)
4.Адаптер связи(как я понимаю это модуль куда вставляется LRP). Световая индикация(зеленый) присутствует(RUN, POWER, COM1).
5. Затрудняюсь ответить присутствуют ли модули в RSLinx(еще не проверял и не знаю как). Пойдем применять метод "тыка". |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vmax Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 10:20:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| Побывали подсоединять резервный компьютер откуда запускается панель управления(проверен ранее --"работало все"). Эффект тот же -- "не видны периферийные модули I/O" |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 11:02:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | как залить прошивку в контроллер |
Для того, чтобы залить проект в контроллер, необходимы RSLinx и RSLogix500.
| Цитата: | | можно ли сбить пароль с файла проекта |
Нет. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vmax Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 11:19:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Файл запуска панели управления выглядит так:
"C:\Program Files\Rockwell Software\RSView\rsvrt32.exe" "C:\Documents and Settings\COMPACT\Desktop\Carosello Pokrov 05 FEBB\Pokrov.rsv" /r
Внутри папки "Carosello Pokrov 05 FEBB" лежит файл 19022011pokrov.rss(расширения отличается)
Хотелось бы понять такой момент: Нужно ли заливать(прошивать) этим файлом сам контроллер или он автоматически заливается(прошивается) при запуске панели(как абзацем выше)? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 11:37:08 Заголовок сообщения: |
|
|
В контроллер вручную заливается файл .rss.
Этот файл отношения к файлу панели не имеет. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Vmax Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2014 Сообщения: 7 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 16 Мар, 2014 13:15:07 Заголовок сообщения: |
|
|
Все заработало!!!
1. Итальянец(разработчик программы) прислал пароль от файла прошивки.
2. Через RSLogix загрузили прошивку в контроллер
3. Дополнительно сделали прошивку на новом контроллере
Спасибо "oldDad" за помощь и наставлении на путь истинный. |
|