У меня есть проект в RSLogix 5000. В основном аналоговый ввод. Программа на LAD использует алармы от этих модулей.
Контроллера нет. Хочу проверить работу программы на эмуляторе. Поменял тип контроллера в проекте на Emulator RSLogix Emulate 5000 Controller. Проект транслируется. А что делать дальше не пойму. Как иммитировать Входные аналоговые сигналы? И вообще возможно ли это?
Можно, эмулируете работу контроллера на эмуляторе, подключаетесь с помощью RSLogix5000 к контроллеру в он-лайн, лезете в программу контроллера и задаете необходимые значения на нужный канал связи.
В своих программах у меня есть режим имитации всего процесса, всех дискретных и аналоговых входов.
Поэтому позволю себе небольшой совет по имитации аналоговых сигналов:
Timer1 - линейное изменение.
cos(Timer2) - введение периодических помех в сигнал.
GSV TASK MyTask LastScanTime MyTag - псевдо - рандом.
Идеальной имитации, конечно, не получится, но можно посмотреть реакцию программы как на скорость приращения, так и на помехи и на динамические удары по датчику (у меня - тензометрия).