Добавлено: Чт 05 Июн, 2014 12:01:41 Заголовок сообщения: Проблема связи с панелью оператора PanelView 300 Micro |
|
|
Нужно слить проект с графической панели PanelView Standard 300 Micro (2711-M3A19L1) пользуемся PanelBuilder32 и RsLinx Classic. Проект с контроллера MicroLogix 1200 (1762-L40BXB) удалось скачать, а вот подключиться и затем скачать проект с панели PanelView Standard 300 Micro не выходит, подскажите в чем может быть проблема. И если не сложно опишите пошагово как это сделать.(Программа RSLinx панель просто не видит). Подключаемся по интерфейсу RS232.
Кабель DF1 на COM. В RSLinx используем драйвер RS-232 DF1 devices, далее выбираем авто конфигурирование после чего пишет “Unable to verify setting due to packet timeout! Check all cables and configuration and try again.” Выставлял и вручную настройки в RSLinx, но так же не смог к панели подключиться. Кабель используем тот же что и при подключении к самому контроллеру (там всё работает как положено), COM порт задаём тот что определяется в диспетчере устройств. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 05 Июн, 2014 12:15:46 Заголовок сообщения: Re: Проблема связи с панелью оператора PanelView 300 Micro |
|
|
| PanelBuilder32 - в нем встроена связь для загрузки и выгрузки, в RSLinx освободи RS-232, если он у тебя один. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Matiks Новичок


Зарегистрирован: Jun 05, 2014 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 05 Июн, 2014 13:07:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если я правильно понимаю, то с помощью RS Linx мы должны установить связь с панелью. После этого запустить Builder32 и произвести выгрузку проекта. По аналогии с контроллером, только вместо Builder32, я использовал RS Logix 500. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Matiks Новичок


Зарегистрирован: Jun 05, 2014 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 05 Июн, 2014 13:18:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Может быть, что для подключения Micrologix 1200 и PanelView 300 Micro используются разные кабели? кабель использую самодельный: с одной стороны стандартный-com, с другой 8-Pin mini Din. Распайку взял из документации на Micrologix 1200. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 05 Июн, 2014 13:32:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Matiks писал(а): | | Может быть, что для подключения Micrologix 1200 и PanelView 300 Micro используются разные кабели? кабель использую самодельный: с одной стороны стандартный-com, с другой 8-Pin mini Din. Распайку взял из документации на Micrologix 1200. | Еще поищи распайку кабеля для PV. Точно знаю, что для PV и контроллеров с DB-9 используются разные кабели: прямой и нульмодемный соответственно.
С Builder32 идет утилита для связи (что-то Transfer), можно запускать из PB32, может сама через порт работать и если не ошибаюсь через RSLinx. |
|