Добавлено: Пн 07 Апр, 2014 9:40:54 Заголовок сообщения: Батарейки на Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 |
|
|
Добрый день!
На работающем объекте пришло время менять батарейки. Можно ли поменять их на включенном контроллере?
Или как поменять батарейки, чтобы не потерялись никакие данные с контроллера?
Может есть инструкция от Rockwell по этому поводу? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 07 Апр, 2014 10:01:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Документ здесь.
В принципе, можете поменять на включенном контроллере.
В любом случае, как и при любом вмешательстве, очень рекомендовал бы перед этим подклчиться к контроллеру и сделать полный upload / backup проекта. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
booger Новичок


Зарегистрирован: Jul 04, 2011 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 07 Апр, 2014 10:54:09 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexGr Новичок


Зарегистрирован: Jun 09, 2014 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 09 Июн, 2014 11:58:32 Заголовок сообщения: Re: Батарейки на Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 |
|
|
| booger писал(а): | Добрый день!
На работающем объекте пришло время менять батарейки. Можно ли поменять их на включенном контроллере?
Или как поменять батарейки, чтобы не потерялись никакие данные с контроллера?
Может есть инструкция от Rockwell по этому поводу? |
Меняю постоянно, никаких проблем. Только осторожнее с плагом батарейки, нежный и неудобный. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 10 Июн, 2014 2:18:23 Заголовок сообщения: Re: Батарейки на Allen Bradley ControlLogix 1756-L61 |
|
|
| booger писал(а): | Добрый день!
На работающем объекте пришло время менять батарейки. Можно ли поменять их на включенном контроллере? | Вообще-то именно на включенном контроллере их и НУЖНО менять. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Вт 10 Июн, 2014 8:58:16 Заголовок сообщения: |
|
|
ВЫ их по времени меняете или потому что сигнализация на процессоре появилась?
Вроде бы на контроллере под напряжением они должны работать очень долго (более 10 лет). 61 процессор вроде не старый. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 10 Июн, 2014 9:32:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Вообще-то, по-хорошему, никакие работы на включенном электрооборудовании из соображений безопасности недопустимы. Правильный ход - это сделать backup, выключить контроллер, поменять батарейку, включить контроллер, загрузить проект назад и задокументировать действия. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 11 Июн, 2014 16:35:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| Dvoeglazov писал(а): | | 61 процессор вроде не старый. | У этого процессора батарея расходуется при выключении питания, пока идёт запись во флэш.
Не длительность периода выключенного состояния, а частота отключений влияет на разряд батареи. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 11 Июн, 2014 16:43:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Вообще-то, по-хорошему, никакие работы на включенном электрооборудовании из соображений безопасности недопустимы. . |
Со времён PLC-2 методика замены батарей фирмой Allen-Bradley не менялась.
То, что бэкап делать полезно - да кто ж с этим спорит? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пн 16 Июн, 2014 12:39:25 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | У этого процессора батарея расходуется при выключении питания, пока идёт запись во флэш.
|
Т.е. через 3 минуты после выключения питания батарейку можно отсоединить. Потом подать питание. И программа в процессоре сохранится с последними значениями переменных?!  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 16 Июн, 2014 17:19:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Для процессоров ControlLogix5561...5564 серии B всё так и обстоит. При первой подаче питания после извлечения батарейки Вы просто будете иметь минорную ошибку о низком уровне батареи. Но вот после отключения питания без батарейки Вас может ждать сюрприз  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Вт 01 Июл, 2014 9:23:00 Заголовок сообщения: |
|
|
и мои 5 копеек .... раз уж про PLC ... в PLC-5 есть различия для мигающего и постоянно горящего LED BAT ...
| Ryzhij62 писал(а): | | Со времён PLC-2 методика замены батарей фирмой Allen-Bradley не менялась. |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|