| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
nikolaj Частый гость


Зарегистрирован: Aug 24, 2009 Сообщения: 10 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 24 Dec, 2009 15:26:06 Заголовок сообщения: SLC 5/04 и DH+ |
|
|
| Недавно слетала программа с контроллера 5/04, перепрошил, проработал сутки и потом опять перестал работать, причем при попытке к нему подсоединиться выдавал ошибку 0х04. Контроллер подключен к двум рабочим станциям по DH+. Может ли причиной выхода и строя контроллера быть порт DH+? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Ср 30 Dec, 2009 7:14:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Уточняющий вопрос - вы проект заново "залили" или реально перепрошили , т.е. внутреннее п/о заново "залили" ? .... ну а посоветовать пока можно (первое что приходит) подсоединиться с пом-ю порта RS232 и попробовать покапаться в S2 ... что там такое, искать нада причину "слета" - напряжение пропало ? ... или что ? ... что предшествовало этому событию ... ну и тд |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 11 Янв, 2010 16:25:36 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 и DH+ |
|
|
Нашел в своих загашниках:
| Rockwell писал(а): | Checklist For SLC-5/03, 5/04 and 5/05 Install Issues That May Result as Memory Clear or CPU Errors:
Last Modified: 01/09/2001
Document ID: 9655
...
The following are areas of concern if memory corruption occurs for a SLC-5/03,5/04 or 5/05 processor, for a particular installation:
· Grounding
· Power
· Communications
· I/O
· Controller Spacing and Excessive heat
· Additional Information Related to Channel 0 |
Далее подробно по каждому пункту.
Полный текст сюда не приведу, т.к. очень много.
Сейчас это (ID 15763), но только для TechConnect  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 04 Июн, 2014 18:24:02 Заголовок сообщения: |
|
|
Здраствуйте !
Совсем ламер для контроллеров SLC 5/04.
Такое дело имеется 6 контроллеров slc /04 управляються центральным контроллером (точно не знаю каким) все они выполняют одну и туже операцию (просто я думаю что у них адреса разные, типа 1;2... и т.д).
Так вот хотел бы узнать
1 - С каким кабелем подключится к 5/04?
2 - Возможно ли с одного из них слить проект и закачать на другой, будет это работать?
3 - Как узнать адрес контроллера если он имеется?
СПС за подержку, жду ответов |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 05 Июн, 2014 7:05:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| smaller писал(а): | Здраствуйте !
Совсем ламер для контроллеров SLC 5/04.
Такое дело имеется 6 контроллеров slc /04 управляються центральным контроллером (точно не знаю каким) все они выполняют одну и туже операцию (просто я думаю что у них адреса разные, типа 1;2... и т.д).
Так вот хотел бы узнать
1 - С каким кабелем подключится к 5/04? | Нульмодемным на порт Ch-0.
| smaller писал(а): | | 2 - Возможно ли с одного из них слить проект и закачать на другой, будет это работать? | Один из них как минимум пропадет из сети. В RSLogix 500 PRO можно сравнивать программы.
| smaller писал(а): | | 3 - Как узнать адрес контроллера если он имеется? | В настройках процессора.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 3:47:22 Заголовок сообщения: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
Доброе Время Суток Уважаемые Форумчане !
Прошу помочь.
Подключаюсь к пустому (без проекта) SLC 5/04 (1747-L541) кабелем 1747-CP3, настройка драйвера соединения в RSLinx проходит успешно,
RSLogix 500 Pro тоже видет контроллер но ругается что он пустой.
А вот подключаюсь к SLC 5/04 (1747-L541) с проектом, тем же кабелем 1747-CP3, начинает ругаться и выдаёт ошибку DiagnosticStatus Failed: 0x4.
Прошу помочь в чем может быть дело, да и большая просьба по подробнее.
С Уважением ! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 7:33:55 Заголовок сообщения: |
|
|
Попробуйте перенастроить драйвер с Autoconfig на контроллере, с которым вы не можете связаться. Возможно, нужно будет удалить драйвер из RSLinx, создать его заново и затем сделать Autoconfig. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 7:41:06 Заголовок сообщения: |
|
|
... а архив проекта есть ? ... можно там посмотреть настройки ... может этот порт настроен не на DF1 full duplex ...
Вы территориально где ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 7:58:10 Заголовок сообщения: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
Пробовал настраивать драйвер в ручную несколько раз всё равно не выходит выдаёт ошибку DiagnosticStatus Failed: 0x4
Территориально я в Узбекистане.
Да архива проекта к сожалению нет . |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 9:30:32 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
| smaller писал(а): | | Пробовал настраивать драйвер в ручную |
А автоматически настроить пробовали?
Что к этому порту процессора подсоединено в реальной системе?
Через другой порт процессора связаться пробовали? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 10:14:15 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
| smaller писал(а): |
Территориально я в Узбекистане.
| ... Асака (GM UZ Daewoo) далеко ? Андижан ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 12:32:28 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
| oldDad писал(а): |
А автоматически настроить пробовали?
Что к этому порту процессора подсоединено в реальной системе?
Через другой порт процессора связаться пробовали? |
Через другой не пробовал, по инструкции по rs232.
К порту подключён rs232 to rs485/422 конвертер.
При нажатии Auto-Configure: пишит Testing Mode: CRC
а далее вот такое сообщение - Unable to verify settings due to packet timeout! Check all cables and configuration andtry again. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 12:33:52 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
| Liter писал(а): | | ... Асака (GM UZ Daewoo) далеко ? Андижан ? |
Я нахожусь в городе Кувасай 25 км от ферганы, Асака вроде 75 км. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 14:38:11 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
| smaller писал(а): | | такое сообщение - Unable to verify settings due to packet timeout! Check all cables and configuration and try again. |
Диагностика говорит, что пакеты не проходят и рекомендует проверить кабели, контакты и конфигурацию порта.
Если предположить, что все кабели, разъёмы и конвертер RS-232 в порядке и нормально работают с другим контроллером, то причина внутри контроллера. То ли порт неисправен, то ли он сконфигурирован таким образом, что RSLinx эту конфигурацию не понимает.
В этой ситуации я бы поступил следующим образом:
- убедился бы, что Backup проекта имеется.
- загрузил бы Backup проекта в чистый запасной процессор.
- сбросил бы "старый" процессор в заводские установки
- попытался бы связаться с ним
- если попытка оказалась удачной - закачал бы в него проект из Backup и положил в запас
- если попытка связаться не удалась, значит процессор неисправен и его нужно либо ремонтировать, либо выбрасывать. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 16:48:02 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
| oldDad писал(а): | В этой ситуации я бы поступил следующим образом:
- убедился бы, что Backup проекта имеется.
|
Вот именно что Backup проекта НЕТ. И как быть дальше ?
Поможет ли в этом случае USB DH+ кабель (
USB-to-Data Highway Plus Cable) ??? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|