| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Июл, 2014 19:43:06 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
| smaller писал(а): | Поможет ли в этом случае USB DH+ кабель (
USB-to-Data Highway Plus Cable) ??? |
Да, вполне можно попробовать связаться через порт DH+.
| Цитата: | | Вот именно что Backup проекта НЕТ. И как быть дальше ? |
Как же вы так работаете без backup? "Уж сколько раз твердили миру"... (с)
Нужно срочно обращаться к разработчику, чтобы прислали его! _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 18 Июл, 2014 2:12:17 Заголовок сообщения: Re: SLC 5/04 (1747-L541) |
|
|
| oldDad писал(а): | Как же вы так работаете без backup? "Уж сколько раз твердили миру"... (с)
Нужно срочно обращаться к разработчику, чтобы прислали его! |
Да Вы правы так работать не возможно. Данные контроллеры были установлены в 2002 году (в количестве 6 штук). Ну и входе эксплуатации часть их не использовали, точнее просто выключили от сети в целях экономии электроэнергии, а когда включили то получили пустой контроллер.
А я на этом рабочем месте всего лиш 1 год работаю. Так вот пытаюсь что нить предпринять. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 18 Июл, 2014 7:26:22 Заголовок сообщения: |
|
|
Я бы предложил связаться с рабочим контроллером по DH+, выкачать из него проект (это будет backup) и дальше - см. выше. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 21 Июл, 2014 3:01:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Я бы предложил связаться с рабочим контроллером по DH+, выкачать из него проект (это будет backup) и дальше - см. выше. |
Доброе Утро !
Я так понял связаться по DH+ кабелем - USB to DH+?
Или есть другие кабеля тоже?
В руководстве описывается только 1747-CP3. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пн 21 Июл, 2014 18:51:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| smaller писал(а): | | В руководстве описывается только 1747-CP3. | Этот кабель только для порта Ch0 (RS-232), с вариантами протокола: DF-1, DH-485, USER. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 22 Июл, 2014 1:50:18 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за поддержку.
Сейчас заказали кабель USB to DH+.
Будут результаты отпишусь.
С Уважением. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 14 Авг, 2015 18:27:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый Вечер Всем.
Наконецто дождался кабеля USB to DH+.
Подключился к другому контроллеру (№2) сделал Upload.
Теперь когда подключаюсь и делаю Download на контроллер (№5)
все происходит отлично, проект записывается но при включении получается 2 одинаковых контроллера (с одинаковыми адресами).
Подскажите где можно поменять адреса контроллеров ?
и вообще где они меняються ?
Буду Благодарен.
Спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Сб 15 Авг, 2015 7:42:00 Заголовок сообщения: |
|
|
| smaller писал(а): | Подскажите где можно поменять адреса контроллеров ?
и вообще где они меняються ? |
  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 18 Авг, 2015 4:41:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый День.
Благодарю DV. Разобрались. Работает на УРА.
Теперь возникла ещё одна проблема. Имеються два контроллера SLC 5/05
и 3 компьютера, все они соединёны по сети Ethernet.
Сейчас необходимо подключиться и выгрузить с контроллеров проект.
Хотел спросить - мне только надо в RSLinx настроить драйвер подключения ?
А выгрузку проекта так же производить в RSLogix, как производил выгрузку с SLC 5/04 ?
Благодарю за помощь.
С Уважением. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Вт 18 Авг, 2015 4:59:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да все именно так. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
smaller Частый гость


Зарегистрирован: Jan 15, 2014 Сообщения: 13 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 18 Авг, 2015 5:52:39 Заголовок сообщения: |
|
|
Забыл спросить поключаться надо к СВИТЧУ, который соединяет это все в одну сеть ?
Да может есть инструкция как выгрузить проект с контроллера SLC 5/05 ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Вт 18 Авг, 2015 7:14:41 Заголовок сообщения: |
|
|
| Без разницы, что с витчу, что напрямую в Ethernet порт. Дальше все как обычно - Download - загрузить в контроллер, UpLoad - выгрузить с контроллера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|