2201 Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 10:31:43 Заголовок сообщения: Модуль 1715 OF8I ошибка |
|
|
| В RSLogic при попытке прочитать вкладку Module info в Properties , вылазиет окошко Module reported general error status is (16#%02x). Подскажите что это за ошибка. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 11:33:07 Заголовок сообщения: Re: Модуль 1715 OF8I ошибка |
|
|
| 2201 писал(а): | | (16#%02x). |
Именно такой код ошибки? Вы ничего не путаете? Можно скриншот?
О каком модуле речь? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
2201 Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 12:55:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Да именно такой код ошибки. Модуль аналоговый выход 1715 OF8i.
Сылка на скрин  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 13:45:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: |
516504 - Fault code 16#%02X when using ControlLogix Ethernet modules
Access Level: TechConnect
Date Created: 11/30/2012 10:10 AM
Last Updated: 04/28/2014 05:04 PM
Question
What causes fault code 16#%02X when using Ethernet modules on a ControlLogix chassis?
Answer
This could be caused by wrong configuration data in RSLogix 5000 such as slot number or module does not have an IP address
Check the properties of the Ethernet module within the RSLogix 5000 software
|
_________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
2201 Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 29 Июл, 2014 5:53:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| У нас используются резервируемые аналоговые выхода расположенные на панели и резервируемые EtherNet/IP модуля. Если был бы не правильный IP адрес, то ошибки бы выдавали все модуля расположенные на панели. А в нашем случае эта ошибка вызвала переход на резервный модуль(его информация читается). Или я что-то не так понимаю? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
2201 Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 12 Авг, 2014 5:24:01 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вытащили модуль, затем поставили на место и все заработало. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NikName Новичок


Зарегистрирован: Dec 17, 2015 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 21 Dec, 2015 7:17:25 Заголовок сообщения: |
|
|
У меня такая же ошибка модуля DO (1715-OB8DE). При попытке считать информацию из основного модуля RS Logix выдает ошибку 16#%02X . С резервного модуля информация считывается .
В корзине :
У основного модуля :
Helthy - горит зеленым
Ready - горит красным
Ran - горит красным
Channel 00 ... 07 - не горят вообще
У резервного модуля :
Helthy - горит красным
Ready - не горит
Ran - горит зеленым
Channel 00 ... 07 - мигают
Если менять местами модули - все то же самое.
Что делать уже не знаю ... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
2201 Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 21 Dec, 2015 9:05:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| В итоге через какое-то время модуль перестал работать(Healthy - красным).Попытки оживить не увенчались успехом. Заменили на новый. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
NikName Новичок


Зарегистрирован: Dec 17, 2015 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 24 Dec, 2015 5:05:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| Причина оказалась проста ) В Базовом комуникационном модуле 1715-A3IO при монтаже загнули ножку в контактной колодке. Ножку разогнул, все собрал - заработало ) |
|