Добавлено: Пт 25 Июл, 2014 8:06:12 Заголовок сообщения: 1756-IF16 Ошибка на неиспользуемом канале |
|
|
Всем добрый день!
Модуль 1756-IF16 настроен в режиме Integer Data - Single-Ended Mode. Все каналы 0...20mA. Часть каналов на модуле не используется, вследствие чего появляется ошибка Underrange для неиспользованного канала. Отключить настройку детектирования аварии в данном режиме работы модуля нельзя (по крайней мере я так и не нашел где). Можно убрать эту ошибку переключением режима работы канала на +/- 10В.
Но 2 канала при физически отключенном подходящем проводе находятся в ошибке Overrange (превышение границы). Значение (INT) 32767, что соответствует току 20.58 mA.
Вследствие чего он там есть? Неисправность канала? Или что -то программное? Может кто-нибудь сталкивался. Эксплуатация внесла это в официальные замечания, а как побороть эту ошибку непонятно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 25 Июл, 2014 14:55:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Окоротите неиспользуемые каналы (+/- входы каналов между собой и с общим на модуле) и проверьте выполнение требований к заземлению как корзины, так и системы в целом. Проведите калибровку ноля. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 25 Июл, 2014 18:30:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Была такая же проблема, в итоге перенастроил все неиспользуемые каналы на напряжение, все "гуд". |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Вс 27 Июл, 2014 23:12:35 Заголовок сообщения: Re: 1756-IF16 Ошибка на неиспользуемом канале |
|
|
| SergeyM писал(а): |
Но 2 канала при физически отключенном подходящем проводе находятся в ошибке Overrange (превышение границы). Значение (INT) 32767, что соответствует току 20.58 mA. |
Так и должно быть на НЕ подключенных каналах. Это встроенная диагностика обрыва так работает, прочитайте руководство по модулю. Четные каналы в одну сторону переполняются, нечетные - в другую.
Если использовать штатный терминальный блок для IF16, то на нем присутствуют переключатели, которые позволяют НЕ подключенные каналы посадить на землю. А если сэкономили "на спичках" - ставьте перемычки из проводов. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 2:29:14 Заголовок сообщения: Re: 1756-IF16 Ошибка на неиспользуемом канале |
|
|
| AlexV писал(а): | | Если использовать штатный терминальный блок для IF16, то на нем присутствуют переключатели... | Каталожным номером этого терминала не благословите?
Впервые о таком слышу. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Пн 28 Июл, 2014 7:29:56 Заголовок сообщения: Re: 1756-IF16 Ошибка на неиспользуемом канале |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | | AlexV писал(а): | | Если использовать штатный терминальный блок для IF16, то на нем присутствуют переключатели... | Каталожным номером этого терминала не благословите?
Впервые о таком слышу. |
мож чет из 1492 - ... ? ... как правило все спички покупают  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AlexV Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007 Сообщения: 126 Рейтинг: +6/-0 Откуда: г.Мирный, Якутия
|
Добавлено: Вт 29 Июл, 2014 3:13:46 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, речь именно о 1492- серии
для IF16 в однополярном режиме, например:
терминал - 1492-AIFM16-F-3
кабель - 1492-ACABLE025UB |
|