Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSView32
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSView32

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 11 Сен, 2014 11:39:38    Заголовок сообщения: RSView32 Ответить с цитатой

Добрый день.
Купили год назад RSView32 7.60.
Установлена на ПЭВМ c Win7 32bit (оперативки 4 Гб).

После некоторого времени работы числовые данные перестают приниматься в полях ввода (поле подкрашивается красным цветом). Поля с отображением текущего значения. Тег - OPC.
При этом в журнале появляются сообщения о том, что значение не было записано в тег и "Not enough memory to carry out this operation". В это же время с помощью командной строки через операцию "=" удается занести это же значение в тег.
Помогает перезапуск RSView32 (остановка и запуск проекта не помогает).

Этот же самый проект хорошо отработал на RSView 6.40 более 5 лет.

Помогите решить проблему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 12 Сен, 2014 8:25:32    Заголовок сообщения: Re: RSView32 Ответить с цитатой

Dvoeglazov писал(а):
Этот же самый проект хорошо отработал на RSView 6.40 более 5 лет
Тоже с Win7 32bit (оперативки 4 Гб)?

Сейчас используется Win7 Pro или Win7 Home?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 12 Сен, 2014 10:35:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ранее с RSView 6.40 операционная система была WinXP.
Сейчас используется WIN7 Pro 32bit.

Похожая ситуация описана в Knowledgebase id 21374.
Но тут RSView32 старый и "японский".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 12 Сен, 2014 10:40:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А Вы уже все рекомендуемые заплатки накатили?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 15 Сен, 2014 6:43:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Заплаток еще никаких не устанавливали.
RSView6.40 так же работал отлично без заплаток, поэтому понадеялись на надежность ПО.
Будем устанавливать. По описанию последняя заплатка должна помочь, хотя у нас проект не совсем "crash" (только перестает работать ручной ввод).

Повторюсь: у нас ситуация точно как в Knowledgebase id 21374, только RSView32 7.60.
Problem:
When tag writes are performed on OPC tags, after several hundred writes, the writes will always fail. The time interval between writing to OPC tags does not make any difference. The following error is logged in the activity log:
"Not enough memory to carry out the operation. Error writing to tag 'Tag1'."
Direct driver and DDE tags are not affected.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 30 Сен, 2014 11:11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Установил патчи. Validate теперь при проверке рисует зеленую галочку.
Стало еще ХУЖЕ работать: теперь после перезапуска ПЭВМ в 30% случаев сразу не принимает ввод в полях ввода. В ActivityLog следующие записи:
download
Not enough memory to carry out the operation.
Error writing to tag 'HARD_ON1\Ro_time'.
В окне 30 полей ввода с галочкой Continuously Update. Теги типа float, привязанные через OPC. Контроллер 1769-L32E.

Без перезапуска проекта отключил Node в RSView - проблема осталась. Следовательно причина в RSView32.

У меня работает множество проектов на WinXP, RSView 6.40-7.20. Никогда подобных проблем не было. Тут заказчик настоял на Win7.
Восстановил старые файлы, которые сохранил до патча. Теперь работает стабильнее, но проблема осталась.

У меня одного что-ли такое несчастье?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 01 Окт, 2014 10:06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А логи WIndows что-нибудь не такое показывают?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Чт 16 Окт, 2014 10:17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день уважаемые знатоки.
Мой вопрос не по тому, который обсуждаете в теме, но чтобы не плодить новые , спрошу тут.
Не так давно задавал здесь подобный вопрос про VisualBasic в RSView32, но реализация задуманного была заброшена в "дальний ящик".
И вот вновь появилась необходимость брать данные из исторических трендов (то есть из dbf файлов).
Может кто пробовал таким заниматься?
А лучше подробный HELP по VisualBasic. А то в моем нет ничего по использованию DataLog ... DataLogTagValues ... TagDb ... ODBCAdministrator и т.д.
Прошу сильно не пинать. Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 16 Окт, 2014 17:38:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

orshu писал(а):
Добрый день уважаемые знатоки.
Мой вопрос не по тому, который обсуждаете в теме, но чтобы не плодить новые , спрошу тут.
Не так давно задавал здесь подобный вопрос про VisualBasic в RSView32, но реализация задуманного была заброшена в "дальний ящик".
И вот вновь появилась необходимость брать данные из исторических трендов (то есть из dbf файлов).
Из dbf бери хоть в excel, только не сохраняй.
orshu писал(а):
А лучше подробный HELP по VisualBasic. А то в моем нет ничего по использованию DataLog ... DataLogTagValues ... TagDb ... ODBCAdministrator и т.д.
Это относится к объектной модели 32-го, ищи в Help на VBA-View32, примеры есть. Исторические данные через объектную модель сможешь взять не зависимо от того куда сохраняешь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Пт 17 Окт, 2014 5:03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброе утро. Спасибо что регулярно отзываетесь. Читаю мануалы, Help.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
orshu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011
Сообщения: 41
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Марий Эл

СообщениеДобавлено: Пт 15 Май, 2015 7:46:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте всем. Может и глупый вопрос, но все же. Знатоки, подскажите пожалуйста.

В проекте RSView32 работаю с удаленным OPC Kepware.
При добавлении нового тега, в окне OPC Address Browser вижу следующее: server doesn't support browsing namespace

Если же в адресе тега прописываю путь, то значения тегов удаленного OPC Kepware читаются.

ИЗ Matrikon OPC Explorer Kepware вижу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n