slazz
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 8:44:35    Заголовок сообщения: Энкодер ATM60-D в сети DeviceNet робота Kuka. Ответить с цитатой

Имеется робот Kuka (контроллер KR C2). Через плату MFC организована
сеть DeviceNet. Для контроля положения поворотного стола в сеть подключили энкодер ATM60-D. Контроллер энкодер воспринимает, отсчет показаний имеется. Необходимо перепрогромировать энкодер. Каким образом это можно сделать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 10:17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Судя по информации на сайте производителя энкодеров, для перепрограммирования Вам нужно их специальное программное обеспечение:
http://www.sick.com/us/en-us/home/service/software/Pages/encoder_downloads.aspx
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slazz
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 10:30:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за ссылку, буду изучать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slazz
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 19:22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый oldDad, я просмотрел программы по ссылке, но они мне не подходят, так как они не для DeviceNet.
Возможна ли конфигурация энкодера средствами Kuka KR C2 или RSNetWorx, RSlinx.
Я нашел ссылку на спецификацию энкодера ATM60-D (https://www.mysick.com/saqqara/im0041391.pdf),
в которой говорится что он программируется c помощью RSNetWorx,
но все попытки соединится с сетью DeviceNet оказались неудачными.
У меня не получилось настроить драйвер RSlinx.
Есть ли варианты. Буду очень благодарен.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2014 21:13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
У меня не получилось настроить драйвер RSlinx.


Если RSLinx не видит энкодер, то, вероятно, нужно загрузить и зарегистрировать EDS-файл для данного энкодера. Это можно сделать с помощью пакета RSNetWorx for DeviceNet или EDS Hardware Installation Tool.

Вы регистрировали в системе EDS - файл энкодера?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slazz
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 03 Окт, 2014 6:26:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Файл EDS для энкодера в RSNetWorx for DeviceNet я зарегистрировал.
В OFF-line режиме энкодер доступен в RSNetWorx for DeviceNet .
В ON-line режиме не могу соединится с сетью DeviceNet.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 03 Окт, 2014 21:02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

slazz писал(а):
В ON-line режиме не могу соединится с сетью DeviceNet.


Вы же писали, что "контроллер энкодер воспринимает, отсчет показаний имеется". Значит, соединиться с сетью DeviceNet Вы можете, или всё-таки нет? Вообще не можете, в принципе ни к одному узлу Devicenet нет доступа, или только к энкодеру?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slazz
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2014 6:25:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да сеть работает, контроллер ее воспринимает правильно, но через
RSNetWorx я не могу получить доступ ни к одному узлу. Я не зраю какой
драйвер выбрать в RSLinx для подключения к сети и как его настроить.
В telnet сеть диагностируется, все узлы видны.Мне необходимо перепрогромировать энкодер, но как это сделать я не понимаю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2014 7:40:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А каким образом компьютер, на котором стоит RSNetworx for DN, связан с Devicenet?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slazz
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2014 9:06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RSNetWorx, RSLinx установлены в контроллере робота, связь с DeviceNet
через MFC карту (много функциональный контроллер, интерфейс PCI).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2014 11:47:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я правильно понимаю, что контроллер робота представляет собой специализированный компьютер под Windows?

Есть ли у вас в сети DeviceNet еще какие-нибудь узлы кроме энкодера?

Если да, то видны ли они? Можете ли Вы контролировать или изменять их параметры из RSNetworx for DeviceNet?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slazz
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2014 18:22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Контроллер выполнен на компьютере под windows.
MFC это PCI карта фирмы KUKA, в которой имеется контроллер
сети DeviceNet и другие порты ввода/вывода.В сети кроме MFC присутствуют
еще 2 узла: энкодер ATM60-D и контроллер beckhoff bk5250.
MFC--мастер. Все узлы диагностируются в telnet 192.0.1.1 .
В RSNetworx for DeviceNet контролировать и изменять параметры не
могу.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2014 20:52:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Все узлы диагностируются в telnet 192.0.1.1 .

Ни telnet, ни IP-адрес 192.0.1.1 не имеют к DeviceNet никакого отношения. Это же не Ethernet, это совершенно другая сеть.

Поддерживается ли плата MFS в RSLinx?

Откуда вообще на этом специализированном компьютере KUKA взялись RSNetworx for DeviceNet и RSLinx?

Не пробовали взять самый обычный ноутбук, установить на него RSNetworx for DeviceNet, RSLinx, соединиться с существующим сегментом DeviceNet через, например, USB-адаптер 1784-U2DN и перепрограммировать энкодер?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
slazz
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 29, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 07 Окт, 2014 18:15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RSNetworx for DeviceNet и RSLinx установил я, пытаясь перепрограммировать энкодер. Поддерживается или нет плата MFC
в RSLinx я не знаю. Попробовать программировать энкодер ноутбуком
не имею возможности, так как нет необходимых адаптеров, поэтому
и пытаюсь перепрограммировать средствами контроллера робота.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 08 Окт, 2014 8:28:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я так и подумал.
Коллега, скорее всего, проблема - в несовместимости стандартного ПО от Rockwell Software со специфическим железом от KUKA, а также, возможно, с операционной системой компьютера KUKA, на котором установлены RSNetworx и RSLinx. Конечно, в RSLinx драйвера "чужой" карты MFC нет.

Может быть, есть возможность одолжить где-нибудь адаптер для ноутбука?
Или, как вариант, взять энкодер, сходить с ним туда, где есть DeviceNet с нормальным компьютером и родным Rockwellовским железом, перепрограммировать энкодер и поставить на место?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.154 секунды
/n