Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
Добавлено: Чт 30 Окт, 2014 16:39:41 Заголовок сообщения: Воросы по Micro850 и PANELVIEW COMPONENT
Доброго времени суток всем!
Прошу специалистов ответить на следующие вопросы:
1. Панель 2711C-T10C может работать по Ethernet/IP одновременно с двумя контроллерами 2080-LC50-48QWB? Железа нет, но CCW при выборе на панельке протокола Serial/Allen-Bradley CIP позволяет добавить несколько контроллеров Micro800...
Если нет, то какие панельки 10", сенсор, цвет, подойдут для этой цели? Задачи на панельку достаточно простые: 10-20 окон, 100-200 тегов на каждый контроллер.
2. Контроллеры 2080-LC50-48QWB могут работать с PointIO?
3. Кроме CompactLogix + PointIO есть более дешёвые варианты распределённых систем Allen-Bradley?
2. Нет. Micro850 может работать только со свими родными модулями расширения, до 4 модулей.
Вообще, семейство Micro8x0 стоит особняком, не имеет ничего общего с семейством Logix (ни hardware, ни software), предназначено для самых дешевых встраиваемых систем, которые применяются при серийном изготовлении, например, станков или других автоматизированных механизмов (Standalone Machine Control), чем и обусловлена их дешевизна. Для построения распределенных систем управления они не предназначены и почти непригодны.
3. CompactLogix 5370 L1 - вот самый дешевый представитель интегрированной архитектуры для построения распределенных систем управления. Дешевле уже некуда. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
У меня по новым заказам 2 функционально независимых участка (горелки, термодатчики, пара частотников), удалённых от общей операторной на 30-60м.
PICO не справится. L23E слишком круто для простейших ПИД-регуляторов. Micro850, похоже, как раз будет золотая середина.
Задача: уйти от терминалов ПИД-регуляторов и прокладки кабелей.
А распределённые системы на L32E/23E я давно использую на др. заказах, вопрос по ним больше для информации для себя, так сказать...
Добавлено: Сб 08 Ноя, 2014 14:33:26 Заголовок сообщения: Re: Воросы по Micro850 и PANELVIEW COMPONENT
DIMIOKS писал(а):
Доброго времени суток всем!
Прошу специалистов ответить на следующие вопросы:
1. Панель 2711C-T10C может работать по Ethernet/IP одновременно с двумя контроллерами 2080-LC50-48QWB?
Если один из контроллеров может быть отключен без нарушения техпроцесса, стоит задуматься: PV Standard и PV+ - замучают (практически не будет возможности работать) сообщениями об отсутствии связи, отключение Information спасает, но это потеря части встроенного функцинала.
Как в PV Component - не знаю, но думаю, что они наследники предшествующих PV.
Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
Добавлено: Сб 08 Ноя, 2014 20:52:12 Заголовок сообщения: Re: Воросы по Micro850 и PANELVIEW COMPONENT
dv_ писал(а):
Если один из контроллеров может быть отключен без нарушения техпроцесса, стоит задуматься: PV Standard и PV+ - замучают (практически не будет возможности работать) сообщениями об отсутствии связи, отключение Information спасает, но это потеря части встроенного функционала.
Как в PV Component - не знаю, но думаю, что они наследники предшествующих PV.
ОК. Спасибо за информацию.
У меня как раз такое и планировалось: возможный останов любого из участков при работе другого.
Если проблема не может быть решена в программной части, возможно, спроектирую безусловную работу всех контроллеров, даже если участок под управлением данного контроллера будет в режиме останова.
Добавлено: Вс 09 Ноя, 2014 12:33:07 Заголовок сообщения: Re: Воросы по Micro850 и PANELVIEW COMPONENT
DIMIOKS писал(а):
Если проблема не может быть решена в программной части, возможно, спроектирую безусловную работу всех контроллеров, даже если участок под управлением данного контроллера будет в режиме останова.
Отключай блоки питания выходов и не будет включений, полезно в контроллер завести состояние БП (24 В просто на вход), как DI.
3. CompactLogix 5370 L1 - вот самый дешевый представитель интегрированной архитектуры для построения распределенных систем управления. Дешевле уже некуда.
Что касается 1769-L18ER-BB1B, то на первый взгляд, получается это полная замена L23E для наших задач.
Контроллеры 1769-L1 - это новая продукция или я просто отстал от жизни?
RSLogix5000 v20 поддержка данных контроллеров есть (проект создаётся). Мне нет необходимости заказывать STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER конкретно для L18?
Замечательно. И мы же понимаем, что это семейство с Logix несовместимо.
DIMIOKS писал(а):
Контроллеры 1769-L1 - это новая продукция или я просто отстал от жизни?
1769-L1 - это самые первые исторические контроллеры CompactLogix, они уже давно кончились.
Речь идет о новом семействе CompactLogix 5370 c линиями L1, L2 и L3.
DIMIOKS писал(а):
RSLogix5000 v20 поддержка данных контроллеров есть (проект создаётся). Мне нет необходимости заказывать STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER конкретно для L18?
Заказывайте просто STUDIO 5000, самая актуальная версия придет автоматически. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 10 Апр, 2015 20:01:19), всего редактировалось 1 раз
Вообще, семейство Micro8x0 стоит особняком, не имеет ничего общего с семейством Logix (ни hardware, ни software), предназначено для самых дешевых встраиваемых систем, которые применяются при серийном изготовлении, например, станков или других автоматизированных механизмов (Standalone Machine Control), чем и обусловлена их дешевизна. Для построения распределенных систем управления они не предназначены и почти непригодны.
Получается, даже из FTView достучаться до тегов Micro800 нельзя? При создании топика в RSLinx Enterprise пишет select a different path - Ethernet.Micro850 cannot be used.
Получается, даже из FTView достучаться до тегов Micro800 нельзя? При создании топика в RSLinx Enterprise пишет select a different path - Ethernet.Micro850 cannot be used.
Устанавливаемый в комплекте с FTView, что называется из коробки, RSLinx Enterprise не предназначен для связи с Micro800.
Однако, с помощью дополнительного компонента FT Transaction Manager в SCADA-систему FTView можно втянуть данные из многих источников, в том числе и из OPC-сервера.
И не только с RSLinx Classic, но и с программ от других производителей.
В частности с Micro800 работают продукты от Keepware, от Matricon, от Beijer.
Разумеется, что ради информации с одного-двух Micro800 контроллеров всё это затевать бессмысленно - дешевле контроллер сменить, чем софт закупать, но если что - такая возможность есть.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.128 секунды