Добавлено: Ср 19 Ноя, 2014 10:32:20 Заголовок сообщения: Связь RSLinx и InTouch
Добрый день.
Имеется связка Контроллер ControlLogix--RSLinx Classic OEM--FSGateway--InTouch.
RSLinx контроллер видит, в Intouch данные не идут. Если снести лицензию, RSLinx станет версией Gateway но ограниченным по времени. В таком состоянии все данные в Intouch идут, все нормально. По различиям версий RSLinx вроде как OEM должен обеспечивать обмен. Связь с контроллером осуществляется по сети Ethernet. Все ПО установлено на одной машине.
Все таки дело в настройках? или нужна выше версия RSLinx?
Спасибо. Нужен SuiteLink не DDE. Проект полностью готов, рабочая установка. Сейчас хотелось бы понять это именно ограничение лицензии OEM или в другом дело.
System Platform или Intouch Stand Alone? В случае с системной платформой, нужно делать reconnect DA-объекта- это как дополнительная информация, м.б. пригодится.
Цитата:
Problem
You are using RSLinx Single Node or OEM with Wonderware products, and when Wonderware or the PC starts up, you see a message titled,
Operation Not Supported by RSLinx Single Node (OEM)
containing the following text:
Operation Not Supported by RSLinx Single Node (OEM). RSLinx Single Node (OEM)
supports all DDE formats except FastDDE. RSLinx Single Node (OEM) does not
support 3rd party client applications, or more than one DDE/OPC Topic
active at a time.
Environment
RSLinx Single Node
RSLinx OEM
Cause
By default, Wonderware products use the Wonderware proprietary FastDDE communication method to DDE servers such as RSLinx. RSLinx will sense that Wonderware is a FastDDE client, and display the informational window to indicate that it cannot support this type of operation. FastDDE is only supported by RSLinx Professional and Gateway; RSLinx Single Node and OEM do not support FastDDE.
Solution
The Wonderware product will still work with RSLinx Single Node or OEM; it will connect using a standard DDE connection. However, the data transfer will be slower with the standard DDE protocol, since it uses one packet per item, where FastDDE (and Rockwell Automation's similar AdvanceDDE protocol) is an optimized DDE protocol with multiple items per packet.
To get FastDDE support, upgrade to RSLinx Professional or Gateway, which support FastDDE. See AID9344 - RSLinx Version and Features Matrix for more information on features supported by various versions of RSLinx.
Alternately, you could use RSLinx Single Node or OEM with Wonderware's OPCLink I/O server, which would connect to RSLinx Single Node or OEM using OPC.
Проверяйте настройки DDE- c FastDDE работать не будет, а может вы вообще, в случае Getaway, по OPC данные забирали?
К тому же от SuitLink можно и отказаться.
Если позволяет лицензия на InTouch используйте связку ControlLogix - Wonderware ABCIP DAServer - InTouch. Лицензия на InTouch должна быть "with I/O".
Вроде как ограничение OEM версии RSLinx в том, что только локально работает.
System Platform или Intouch Stand Alone? В случае с системной платформой, нужно делать reconnect DA-объекта- это как дополнительная информация, м.б. пригодится.
Цитата:
Problem
You are using RSLinx Single Node or OEM with Wonderware products, and when Wonderware or the PC starts up, you see a message titled,
Operation Not Supported by RSLinx Single Node (OEM)
containing the following text:
Operation Not Supported by RSLinx Single Node (OEM). RSLinx Single Node (OEM)
supports all DDE formats except FastDDE. RSLinx Single Node (OEM) does not
support 3rd party client applications, or more than one DDE/OPC Topic
active at a time.
Environment
RSLinx Single Node
RSLinx OEM
Cause
By default, Wonderware products use the Wonderware proprietary FastDDE communication method to DDE servers such as RSLinx. RSLinx will sense that Wonderware is a FastDDE client, and display the informational window to indicate that it cannot support this type of operation. FastDDE is only supported by RSLinx Professional and Gateway; RSLinx Single Node and OEM do not support FastDDE.
Solution
The Wonderware product will still work with RSLinx Single Node or OEM; it will connect using a standard DDE connection. However, the data transfer will be slower with the standard DDE protocol, since it uses one packet per item, where FastDDE (and Rockwell Automation's similar AdvanceDDE protocol) is an optimized DDE protocol with multiple items per packet.
To get FastDDE support, upgrade to RSLinx Professional or Gateway, which support FastDDE. See AID9344 - RSLinx Version and Features Matrix for more information on features supported by various versions of RSLinx.
Alternately, you could use RSLinx Single Node or OEM with Wonderware's OPCLink I/O server, which would connect to RSLinx Single Node or OEM using OPC.
Проверяйте настройки DDE- c FastDDE работать не будет, а может вы вообще, в случае Getaway, по OPC данные забирали?
К тому же от SuitLink можно и отказаться.
Приложение StandAlone. Да, забираю по OPC. В Интаче передача настроена на SuiteLink
Если позволяет лицензия на InTouch используйте связку ControlLogix - Wonderware ABCIP DAServer - InTouch. Лицензия на InTouch должна быть "with I/O".
Вроде как ограничение OEM версии RSLinx в том, что только локально работает.
Лицензия InTouch without. Контроллер и АРМ находятся в одной подсети, RSLinx и InTouch стоят на одной машине, получается локально?
Лицензия InTouch without. Контроллер и АРМ находятся в одной подсети, RSLinx и InTouch стоят на одной машине, получается локально?
Да, если на одной машине.
Как RSLinx настроен как служба или как приложение?
Был глюк, когда данные на ОЕМ-версии не тянулись если RSLinx как служба запускается. Что-то шаманили)) Кстати какие версии RSLinx? FSGateway и InTouch?
Лицензия InTouch without. Контроллер и АРМ находятся в одной подсети, RSLinx и InTouch стоят на одной машине, получается локально?
Да, если на одной машине.
Как RSLinx настроен как служба или как приложение?
Был глюк, когда данные на ОЕМ-версии не тянулись если RSLinx как служба запускается. Что-то шаманили)) Кстати какие версии RSLinx? FSGateway и InTouch?
Ну и логи SMC глянуть не помешает.
InTouch 2012 (10.5), FSGateway 3.0, RSLinx Classic OEM Rev.: 3.60.00.
Настроено как приложение. Спасибо за совет, попробую поиграться с этой настройкой. Логи завтра только теперь смогу глянуть.
При запущенном WindowViewer замочки напротив топиков в RSLinx появляются? Случайно система не с резервированием? Если делаете с FSGateWay, теги через OPC Browse добавляете?
При запущенном WindowViewer замочки напротив топиков в RSLinx появляются? Случайно система не с резервированием? Если делаете с FSGateWay, теги через OPC Browse добавляете?
Если запускаю с RSLinx Gateway то замочек рядом с топиком появляется, если с OEM соответственно он вообще не видит топиков. Теги через OPC Browse не добавляю, но если кликнуть то FSGateway онлайн теги все там видит.
Если запускаю с RSLinx Gateway то замочек рядом с топиком появляется, если с OEM соответственно он вообще не видит топиков. Теги через OPC Browse не добавляю, но если кликнуть то FSGateway онлайн теги все там видит.
Значит проблема с лецензией на RSLinx, например у меня на объектах, стоят лицензии Professional и GateWay (примерное 20-25 лицензий) с ними все норм, так что OEM нету возможности проверить у себя. До это данная лицензия "передовала" данные нормально или это новый объект?
Если запускаю с RSLinx Gateway то замочек рядом с топиком появляется, если с OEM соответственно он вообще не видит топиков. Теги через OPC Browse не добавляю, но если кликнуть то FSGateway онлайн теги все там видит.
Значит проблема с лецензией на RSLinx, например у меня на объектах, стоят лицензии Professional и GateWay (примерное 20-25 лицензий) с ними все норм, так что OEM нету возможности проверить у себя. До это данная лицензия "передовала" данные нормально или это новый объект?
Объект новый, проводятся пусконаладочные работы. Во время разработки пользовался лицензией Professional, с ней тоже проблем не было.