Добавлено: Пн 09 Фев, 2015 5:02:14 Заголовок сообщения: Modbus и CIP на одной сети.
Добрый день.
Пример 1. Есть 1769-L35E и MVI69-MNETC, компьютер с FTView и тиристорные регуляторы Eurotherm Epower. Физическая сеть Ethernet общая, на ней работает CIP протокол для обмена PLC и ПК и Modbus/TCP протокол для обмена данными между PLC и EPower. Бывают ситуации, когда обмен по Modbus встает, но если при этом запустить сервисную программу на ПК iTools, которая работает с Epower по Modbus, то связь восстанавливается.
Пример 2. Есть 1769-L35E и MVI69-MNETC компьютер с FTView и Allen Bradley PowerMonitor 500, который также работает по Modbus/TCP. В контроллере через MVI69-MNETC получаю данные с PowerMonitora, но как только запускаю утилиту для настройки PowerMonitor Configuration Software - обмен по Modbus встает. В мануале есть фраза: The EtherNet/IP and Modbus TCP do not run concurrently. If Modbus TCP
communication occurs, EtherNet/IP communication stops temporarily but
recovers in a minute or two.
Вопрос: в чем проблема, неужели эти два протокола не живут вместе на одной физической сети? Заранее спасибо за ответ.
Придется наверное разделить сети. Хотя теоретически на наших компьютерах одновременно работают по Ethernet множество протоколов... с программатора можно одновременно сидеть в онлайне с AB, Siemens и еще чем-нибудь.
Проблема скорее не в физической среде, а в "мозгах" контроллера. Именно внутреннее ПО контроллера накладывает такие ограничения.
У нас в одной сети есть две станции оператора под RSView32, сервер, несколько контроллеров ControlLogix и гейт с DL205 на Modbus/TCP. Так вот, станции оператора прекрасно тянут информацию и с контроллеров по Ethernet/IP, с сервера по Ethernet и с гейта по Modbus/TCP одновременно в одной физической сети.
Всё дело в направлениях инфомационных потоков.