Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Конфигурация DeviceNet
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Конфигурация DeviceNet

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
terminator2204
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2006
Сообщения: 40
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 20 Июн, 2006 7:24:05    Заголовок сообщения: Конфигурация DeviceNet Ответить с цитатой

Маленький вопросик. Можно ли модуль девайснета контроллера SLC5\04 сконфигурировать с помощью RSNetWorx через RS232 порт контроллера? Или нужна плата девайснета для копьютера?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 20 Июн, 2006 8:54:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Плата необязательна, можно использовать адаптер-переходник с RS-232 1770-KFD или свойство Pass-Through через порт Ethernet или порт DH+ процессора.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
terminator2204
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2006
Сообщения: 40
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 21 Июн, 2006 14:42:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сконфигурировал сеть. Но на модуле отображается ошибка 77. Не пойму из-за чего. Может быть нужно в контроллере что то программно устанавливать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 21 Июн, 2006 15:30:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ошибка 77 означает следующее:

Код:
Data size returned does not match
scan lists entry (node number
alternately flashes).
Reconfigure your module and change
the addressing.


Т.е. неправильно сконфигурирован размер блока данных устройства, висящего на DeviceNet.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
terminator2204
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 02, 2006
Сообщения: 40
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 21 Июн, 2006 15:43:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Похоже размер надо в панели ставить в два раза меньше чем в скан листе деваснета. Еще одна ошибка модуля 1747 это 80.
"Put controller in Run mode. Enable Run bit in module command register."
Перевожу контроллер в режим RUN. Что означает module command register? Что это за регистр, к нему нужно обращаться программно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 21 Июн, 2006 15:48:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, там есть бит, который надо ставить в единицу.

Кажется, это бит 0 в нулевом слове выходов, его надо поставить в единицу.

Вообще, лучше почитайте Users Manual 1747-um655_-en-p.pdf, там и примеры есть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n