СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2015 9:03:45    Заголовок сообщения: sm2 для modbus Ответить с цитатой

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. можно ли, используя модуль 1769-sm2 вытянуть данные по modbus с JUMO IMAGO 500?
А то мне тут говорят, мол, они предназначены для работы только с частотниками...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2015 9:27:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модуль 1769-SM2 може быть использован в режиме Modbus RTU Master с устройствами Modbus RTU Slave.
Вот документация на модуль.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2015 10:47:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот документация на модуль.

Не прозевай следующее:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2015 11:27:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это в пределах команды, одной MSG-инструкции.
Этим и отличается 1769-SM2, скажем, от Prosoft-овского MVI-MCM, что в последнем опрос устройств и диагностику связи выполняет сам модуль, а для выполнения, например 5 команд с каждым из 10 устройств, подключенных к 1769-SM2 надо прописать 50 MSG-инструкций и, кроме того, придётся озаботится программным обнаружением и анализом ошибок связи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2015 12:28:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
Это в пределах команды, одной MSG-инструкции...
Я думаю, что у xonyx86 все получится т.к. подключается к JUMO. А, например к БВР.М, который по утверждению авторов имеет Modbus RTU - не получится, т.к надо запросить строго 64 регистра и расшифровать полученные данные.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xonyx86
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 17, 2015
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2015 13:10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а если я подключусь к БСД-4?
Проблема в том, что, подключаясь к БСД через преобразователь, данные спокойно вижу на компьютере.
Контроллер же никаких данных не получает, одни нули, при этом связь с прибором установлена.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 17 Мар, 2015 15:48:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

xonyx86 писал(а):
а если я подключусь к БСД-4?
Проблема в том, что, подключаясь к БСД через преобразователь, данные спокойно вижу на компьютере.
Если в компьютере программа от производителя - конечно будешь видеть.
xonyx86 писал(а):
Контроллер же никаких данных не получает, одни нули, при этом связь с прибором установлена.
Какое-то противоречие.

Прибор должен:
Цитата:
Одна из четырех ситуаций может иметь место при запросе главного к подчиненному:
- Если подчиненное устройство приняло запрос без коммуникационных ошибок, и может нормально распознать запрос, оно возвращает нормальный ответ.
- Если подчиненное устройство не приняло запрос, ответ не возвращается. Главный ожидает ответа на запрос в течении определенного таймаута.
- Если подчиненный принял запрос, но обнаружил коммуникационную ошибку(паритет, ошибка контрольной суммы), то ответ не возвращается. Главный ожидает ответа на запрос в течении определенного таймаута.
- Если подчиненный принял запрос без коммуникационной ошибки, но не может выполнить затребованную функцию(например, чтение несуществующих выходов или регистров), подчиненный возвращает сообщение об ошибке и ее причинах
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n