СообщениеДобавлено: Пн 19 Июн, 2006 11:37:01    Заголовок сообщения: 1734-485ASC Ответить с цитатой

Пришел тут ко мне модуль для опытов.
Задача у меня связаться с помощбю этого модуля с неким устройством по RS-485, ASCII протоколу.
Сначала читало только когда полностью входной массив заполнится, потом задал конец пакета ";" и чтение с устройства заработало посылками (хвост нулями забил).
Однако с посылкой пакетов ничего не получается :
Делал посылку постоянно и по изменению TransmitRecordNumber - слово Status отображается 16 и все =(.

Помогите пожалуйста, а то я уже сомневаюсь может-ли этот модуль быть мастером.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 19 Июн, 2006 13:19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В главе 2 в 1734-um009_-en-p.pdf всё просмотрели?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 19 Июн, 2006 13:35:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема в том, что я не использую его с DeviceNet (у меня 1734-AENT). Я пытаюсь этот модуль связать с устройством на RS-485, ASCII протокол (устройство-Slave).
Сейчас если в сеть добавить компьютер с преобразователем, то 1734-485ASC видит все запросы с ПЭВМ и ответы устройства.

За ссылку спасибо - эту еще не смотрел.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 19 Июн, 2006 13:43:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так это же самый главный документ Smile
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1734-um009_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 19 Июн, 2006 15:10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Происходит какая-то ерунда.
При попытке посылки с 1734-485ASC - мигает индикатор Tx, однако если на другой конец сети подцепить ПЭВМ с HyperTerminalom через преобразователь, то ничего на ПЭВМ не приходит. При этом все действия в HyperTerminalе принимаются в модуль, а потом в контроллер.
Где засада.
Документ прочитал, все так и делал =(
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 20 Июн, 2006 6:47:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Померял цифровым осцилографом уровни сигналов:
прием все нормально (Rx), передача (Tx) примерно на 25% залазит в область приема (косяк). На модуле написано, что сделан в Китае.
Неужели у AB появляется понятие желтой, белой и т.д. сборки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 20 Июн, 2006 8:25:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, я не думаю, что всё так печально Smile
На самом деле, в Китае кто только не производит Smile НЕт ни одной фирмы, которая бы не производила что-нибудь на китайских заводах, включая Rockwell и конкурентов.

Другое дело, что бывают отказы оборудования. К счастью, это исключение из правила, и есть гарантия.
А Вы не могли, скажем, перегрузить модуль?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 20 Июн, 2006 9:52:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А как это может повлиять на уровни сигнала?
Мы уже этот модуль и так и сяк (перегружали раз 6) - безрезультатно.
Пока Tx через диод на землю не кинули - ничего не работало (заземлено все как надо - проверено). Сейчас работает, но этот вариант не для объекта - попробуем поменять модуль.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 20 Июн, 2006 11:31:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я имел в виду электрическую перегрузку, мало ли.

Лучше всего поменть модуль.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n