Добавлено: Сб 11 Апр, 2015 12:29:16 Заголовок сообщения: Резервирование контроллеров Control Logix 5561 |
|
|
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть два контроллера серии Control logix (основной и вспомогательный) для передачи данных в систему Scada Cimplicity. В одном шасси сидят контроллер Control logix 5561, Ethernet module, Control net карты (6шт), на вспомогательном тоже самое. Завязаны они между собой через Control net. Недавно когда отказал основной контроллер у нас пропала связь, то есть не перешел на вспомогательный контроллер. Хочу понять как происходит резервирование? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Сб 11 Апр, 2015 14:03:57 Заголовок сообщения: |
|
|
1. Правильно ли я понял, что помимо тех модулей ControlNet, что установлены у Вас в резервированых шасси вместе с процессорами и модулями резервирования, других устройств в сети ControlNet у Вас нет?
2. И в составе контроллера, выполняющего роль шлюза, только этих две корзины?
3. Все 12 модулей ControlNet объединены у Вас одной сетью или попарно находятся в отдельных сегментах?
4. Какие номера узлов (адреса) имеют в сети ControlNet модули, находящиеся в резервированных корзинах процессора?
Если Ваша резервированная система построена с использованием модулей резервирования 1757-SRM, то обратитесь к документу:
http://media.klinkmann.ru/catalogue/ru/Rockwell/Rockwell_Logic_Controllogix_Reservation_Manual_ru_0111.pdf
и особо внимательно пройдитесь по контрольным спискам (чек-листам) на страницах 16-20 и требованиями на стр 29-33.
Если же у Вас система построена на модулях резервирования 1756-RM2/A или 1756-RM/B, то используйте мануал:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um535_-ru-p.pdf
и также обратите пристальное внимание на требования к сети ControlNet стр. 42-44
В таких системах для каждой организованной сети ControlNet в дополнение к двум сетевым модулям, используемым в резервированных шасси, потребуется использовать, как минимум, ещё два модуля ControlNet. При этом адрес узла хотя бы одного из внешних модулей должен быть ниже, чем у модулей ControlNet в
резервированных шасси. Следует также оставить в запасе последовательные адреса для спаренных модулей («партнеров») в резервированных шасси.
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Сб 11 Апр, 2015 15:41:27), всего редактировалось 4 раз(а) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Сб 11 Апр, 2015 14:12:29 Заголовок сообщения: |
|
|
| Посмотрите ip адрес в настройках OPC/DDE сервера через который опрашиваете контроллеры и посмотрите ip адрес на Ethernet модуле в корзине. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Сб 11 Апр, 2015 14:18:49 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Посмотрите ip адрес в настройках OPC/DDE сервера через который опрашиваете контроллеры и посмотрите ip адрес на Ethernet модуле в корзине. | Вряд ли в этом дело, ибо связь была и пропала. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Сб 11 Апр, 2015 15:49:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| Просто видел подобную ситуацию, когда в RSLinx сделали псевдоним и 2 топика на 2 корзины, так вот при выключении 1 корзины второй топик сам не подхватывался и точно так же пропала связь с контроллером. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Сб 11 Апр, 2015 16:49:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Когда используется модуль резервирования, то во втором топике просто нет необходимости, т.к. IP-адреса модулей-партнёров Ethernet при смене Primery-процессора тоже переключаются. Таким образом, когда связь идёт через модуль в резервируемой корзине, достаточно настроить топик на младший адрес из используемой пары.
Возможен, конечно, вариант с программным переключением процессоров через обработчик ошибок без использования модулей резервирования
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/highav-at001_-en-e.pdf
но в данном случае это маловероятное извращение ИМХО. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Сб 11 Апр, 2015 18:39:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| Именно, в моем случае кто-то сделал именно так, в системе с резервированием сделали псевдоним и топики не переключались, поэтому подумал что у ТС'а тоже самое. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 12 Апр, 2015 6:16:42 Заголовок сообщения: |
|
|
1. [b][b]И в составе контроллера, выполняющего роль шлюза, только этих две корзины?[/b][/b] Еще есть корзина конттроллера SLC 500 который подключен в сетевой модуль в этой корзине.
2. Все 12 модулей ControlNet объединены у Вас одной сетью или попарно находятся в отдельных сегментах? Они попарно находятся в отделных сегментах. Там в корзине помимо всех есть еще output relay 1756 OX8I. Когда пропала связь у нас на основном контроллере слетела прошивка, по месту на контроллере горела только индикация OK красным цветом и на выходном реле тоже самое было. Может быть из за этого не перешел на вспомогательный контроллер. Были Minor Major ошибки типа elictrical fault. После того как я сбросил ошибки, индикация поменялась на зеленое. После этого сделал Download и связь восстановилось через вспомогательный контроллер. Вообще команда на переключение подается с RSlinx? Где в настройках rslinx все это можно увидеть? Спасибо Всем за советы за Мануал! Не судите строго, если что то не так написал, я просто в этом деле новичок. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вс 12 Апр, 2015 16:34:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| bibby писал(а): | | Вообще команда на переключение подается с RSlinx? Где в настройках rslinx все это можно увидеть? | Когда в работе системы резервирования участвуют специально предназначенные для этого модули 1757-SRM или 1756-RM2, то возможности RSLinx расширяют устанавливая дополнительно утилиту "Redundancy Module Config Tool" (RMCT) и управляют тестовым переключением через её окно.
Если же используется программное переключение, то тестовые переходы осуществляют либо аппаратно, либо через RSlogix.
Откройте же тайну - в Вашей системе 1757-SRM или 1756-RM2 есть?
Ибо по некоторым признакам я начинаю подозревать их отсутствие  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 13 Апр, 2015 18:18:45 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да, Вы подозреваете правильно. Эти модули отсутствуют в нашей системе. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 13 Апр, 2015 18:24:37 Заголовок сообщения: |
|
|
Автор проекта явно знал толк в извращениях!  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 14 Апр, 2015 8:50:52 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если отсутствуют 1757-SRM или 1756-RM2 модули, получается ни какого резервирования нету да? Смысл тогда было делать 2 шлюза (основного и вспомогательного)? Тогда в нашем случае при выходе из строя одного из них переход нужно сделать в ручную? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 14 Апр, 2015 11:00:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Я уже упоминал, чтоТопики в SCADA при этом точно придётся переключать на резервный. А уж насколько удастся автоматизировать это стандартными средствами конкретной SCADA - не знаю.
В природе существуют средства резервирования и переключения OPC от сторонних разработчиков. У того же Матрикона такое есть. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 14 Апр, 2015 17:00:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Благодарю Вас! Много чего узнал. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 14 Апр, 2015 20:13:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| bibby писал(а): | | Да, Вы подозреваете правильно. Эти модули отсутствуют в нашей системе. |
Поразительно. Люди проектируют системы с резервированием, даже не читая документацию по таким системам. Тратят на создание таких систем деньги. Другие люди пытаются в них разобраться, также не читая документацию по таким системам. Хм. _________________ Обращайтесь к профессионалам.