Резервирование контроллеров Control Logix 5561
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Сб 11 Апр, 2015 12:29:16    Заголовок сообщения: Резервирование контроллеров Control Logix 5561 Ответить с цитатой

Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть два контроллера серии Control logix (основной и вспомогательный) для передачи данных в систему Scada Cimplicity. В одном шасси сидят контроллер Control logix 5561, Ethernet module, Control net карты (6шт), на вспомогательном тоже самое. Завязаны они между собой через Control net. Недавно когда отказал основной контроллер у нас пропала связь, то есть не перешел на вспомогательный контроллер. Хочу понять как происходит резервирование?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 11 Апр, 2015 14:03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Правильно ли я понял, что помимо тех модулей ControlNet, что установлены у Вас в резервированых шасси вместе с процессорами и модулями резервирования, других устройств в сети ControlNet у Вас нет?
2. И в составе контроллера, выполняющего роль шлюза, только этих две корзины?
3. Все 12 модулей ControlNet объединены у Вас одной сетью или попарно находятся в отдельных сегментах?
4. Какие номера узлов (адреса) имеют в сети ControlNet модули, находящиеся в резервированных корзинах процессора?

Если Ваша резервированная система построена с использованием модулей резервирования 1757-SRM, то обратитесь к документу:
http://media.klinkmann.ru/catalogue/ru/Rockwell/Rockwell_Logic_Controllogix_Reservation_Manual_ru_0111.pdf
и особо внимательно пройдитесь по контрольным спискам (чек-листам) на страницах 16-20 и требованиями на стр 29-33.

Если же у Вас система построена на модулях резервирования 1756-RM2/A или 1756-RM/B, то используйте мануал:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um535_-ru-p.pdf
и также обратите пристальное внимание на требования к сети ControlNet стр. 42-44

В таких системах для каждой организованной сети ControlNet в дополнение к двум сетевым модулям, используемым в резервированных шасси, потребуется использовать, как минимум, ещё два модуля ControlNet. При этом адрес узла хотя бы одного из внешних модулей должен быть ниже, чем у модулей ControlNet в
резервированных шасси. Следует также оставить в запасе последовательные адреса для спаренных модулей («партнеров») в резервированных шасси.


Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Сб 11 Апр, 2015 15:41:27), всего редактировалось 4 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 11 Апр, 2015 14:12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Посмотрите ip адрес в настройках OPC/DDE сервера через который опрашиваете контроллеры и посмотрите ip адрес на Ethernet модуле в корзине.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 11 Апр, 2015 14:18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Посмотрите ip адрес в настройках OPC/DDE сервера через который опрашиваете контроллеры и посмотрите ip адрес на Ethernet модуле в корзине.
Вряд ли в этом дело, ибо связь была и пропала.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 11 Апр, 2015 15:49:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Просто видел подобную ситуацию, когда в RSLinx сделали псевдоним и 2 топика на 2 корзины, так вот при выключении 1 корзины второй топик сам не подхватывался и точно так же пропала связь с контроллером.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Сб 11 Апр, 2015 16:49:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Когда используется модуль резервирования, то во втором топике просто нет необходимости, т.к. IP-адреса модулей-партнёров Ethernet при смене Primery-процессора тоже переключаются. Таким образом, когда связь идёт через модуль в резервируемой корзине, достаточно настроить топик на младший адрес из используемой пары.

Возможен, конечно, вариант с программным переключением процессоров через обработчик ошибок без использования модулей резервирования
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/highav-at001_-en-e.pdf
но в данном случае это маловероятное извращение ИМХО.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Сб 11 Апр, 2015 18:39:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Именно, в моем случае кто-то сделал именно так, в системе с резервированием сделали псевдоним и топики не переключались, поэтому подумал что у ТС'а тоже самое.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вс 12 Апр, 2015 6:16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой


1. [b][b]И в составе контроллера, выполняющего роль шлюза, только этих две корзины?
[/b][/b] Еще есть корзина конттроллера SLC 500 который подключен в сетевой модуль в этой корзине.
2. Все 12 модулей ControlNet объединены у Вас одной сетью или попарно находятся в отдельных сегментах? Они попарно находятся в отделных сегментах. Там в корзине помимо всех есть еще output relay 1756 OX8I. Когда пропала связь у нас на основном контроллере слетела прошивка, по месту на контроллере горела только индикация OK красным цветом и на выходном реле тоже самое было. Может быть из за этого не перешел на вспомогательный контроллер. Были Minor Major ошибки типа elictrical fault. После того как я сбросил ошибки, индикация поменялась на зеленое. После этого сделал Download и связь восстановилось через вспомогательный контроллер. Вообще команда на переключение подается с RSlinx? Где в настройках rslinx все это можно увидеть? Спасибо Всем за советы за Мануал! Не судите строго, если что то не так написал, я просто в этом деле новичок.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вс 12 Апр, 2015 16:34:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bibby писал(а):
Вообще команда на переключение подается с RSlinx? Где в настройках rslinx все это можно увидеть?
Когда в работе системы резервирования участвуют специально предназначенные для этого модули 1757-SRM или 1756-RM2, то возможности RSLinx расширяют устанавливая дополнительно утилиту "Redundancy Module Config Tool" (RMCT) и управляют тестовым переключением через её окно.
Если же используется программное переключение, то тестовые переходы осуществляют либо аппаратно, либо через RSlogix.
Откройте же тайну - в Вашей системе 1757-SRM или 1756-RM2 есть?
Ибо по некоторым признакам я начинаю подозревать их отсутствие Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 13 Апр, 2015 18:18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, Вы подозреваете правильно. Эти модули отсутствуют в нашей системе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пн 13 Апр, 2015 18:24:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Автор проекта явно знал толк в извращениях! Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 14 Апр, 2015 8:50:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если отсутствуют 1757-SRM или 1756-RM2 модули, получается ни какого резервирования нету да? Смысл тогда было делать 2 шлюза (основного и вспомогательного)? Тогда в нашем случае при выходе из строя одного из них переход нужно сделать в ручную?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Вт 14 Апр, 2015 11:00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я уже упоминал, что
Ryzhij62 писал(а):
Возможен вариант с программным переключением процессоров через обработчик ошибок без использования модулей резервирования

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/highav-at001_-en-e.pdf
Топики в SCADA при этом точно придётся переключать на резервный. А уж насколько удастся автоматизировать это стандартными средствами конкретной SCADA - не знаю.
В природе существуют средства резервирования и переключения OPC от сторонних разработчиков. У того же Матрикона такое есть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 14 Апр, 2015 17:00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Благодарю Вас! Много чего узнал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 14 Апр, 2015 20:13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

bibby писал(а):
Да, Вы подозреваете правильно. Эти модули отсутствуют в нашей системе.


Поразительно. Люди проектируют системы с резервированием, даже не читая документацию по таким системам. Тратят на создание таких систем деньги. Другие люди пытаются в них разобраться, также не читая документацию по таким системам. Хм.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Сб 21 Ноя, 2015 18:57:44), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n